Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
Pavel Rotrekl.:
Vystavena účinkům blesku určitě bude.
Milan Hudec:
Citace: Zdeněk Dančák 27.01.2022, 13:07
Zinkované se snad musí zalévat vždy do betonu (cementu) ne? Tam cement funguje jako "zastavovač" koroze.
Jak kdy, záleží na betonu...., na toto téma jsou i vědecké práce.
Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec 27.01.2022, 19:02
Jak kdy, záleží na betonu...., na toto téma jsou i vědecké práce.
Tak sem nějakou postni. Díky
Ale jen takové zamyšlení. Pokud projektant navrhne takový beton který by mohl poškozovat pozinkovanou vrstvu, nebo přímo samotné železo (což mi úplně nedává smysl v případě použití pro železobetonovo u konstrukci) neměl by na to upozornit ostatní profese včas, aby se nechalo připravit jiné řešení, než kterým bude předpokládaný standard?
Zdeněk Dančák:
Je fakt, že beton nemá rád třeba soli (nejen sůl NaCl), soli obecně reagují s cementem, takže okradou beton o cement, a beton tím ztrácí pevnost, drolí se a v tomto případě vlastně přestane chránit i ocelové armatury. Pro chemické prostředí existuje několik tříd chemicky odolných betonů. Třeba jímky na odpadní, ale i na dešťovou vodu se běžně dělají právě z chemicky odolnějších betonů.
Pavel Rotrekl.:
Citace: Zdeněk Dančák 27.01.2022, 13:07
Pokud vím, tak v zemině se toleruje bez další ochrany jen nerez V4A (už i V2A je špatně) a měď se nesmí používat v zemi nikdy.
Měď se v zemi nesmí používat? V normách se o ní mluví.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana