Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?

<< < (6/11) > >>

Miroš Jan:
To : Lovacký
Každé elektrické zařízení, posuzuji dle jeho prvního uvedení do provozu.
Takže napasovat jeden článek z normy, která je z roku 2011, na zařízení z roku 1970, je prostě blbost.
Pokud to takto děláš, je to tvoje věc. (zle) (zle) (zle)

Miroš Jan:
Citace: Peter Lovacký  31.01.2022, 08:17

Nepíšem nič o revízii, ale o stanovení termínov revízií podľa našej 508čky....

O revíziách píšete vy, a preto mi nerozumiete,...no nevadí, v pohode,.... opýtam sa inde...



To snad je ještě větší blbost. Čoveče, používej selskej rozum. :)
Nejde použít jeden článek z normy, na určení periodicity. (zle) (zle) (zle) (zle)

Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan  31.01.2022, 08:25

Nejde použít jeden článek z normy, na určení periodicity. (zle) (zle) (zle) (zle)


Nie článok, ten použijem na porovnanie, na termín použijem triedu LPS...
U vás nemáte 508čku, takže chápem že mi nerozumiete...

Dám priklad:
Keď 4 zvody každý po 15 ohm vyhovujú starej norme, tak môžem vyhlásiť, že vyhovujú aj požiadavke novej, a teda že ich celkový odpor je do 10 ohm? ?

Keď nie,..tak prečo?...keď vyhovuje...

Milan Hudec:
P Lovacký má pravdu.
Revize (termíny) hromosvodů vybudovaných podle 1390 se provádějí dle nového souboru, pokud tedy při díle bude vzata v potaz 1500 včetně veškerých změn.
Třídu LPS je tedy nutno odhadnout.

Miroš Jan:
Milane, kde je přesně uvedeno to co říkáš?