Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?

(1/1)

Vlastimil Sep:
Případně co tomu brání? Rozvaděč venku pod střechou a někde jsem pilně četl cosi o elektrolýze.

František Šohajda:
Výrobce musí mít povoleno zapojit Al+Cu vodiče....
Podívejte se do katalogu. ;)

Jiří Schwarz:
Elektrolýza, elektrochemick á koroze je tak trochu spojena s vlhkostí.
Proto je třeba podle prostředí, kde bude rozvaděč nebo jiné zařízení umístěno, zvolit podle vnějších vlivů správný (dostatečný) stupeň krytí IP

jinak souhlas s kolegou

Václav Třetí:
Základní můstek je v těchto případech mosazný, takže ten nemá s hliníkem obvykle problém,  potíže mohou způsobovat nevhodně upravené šroubky, které vodiče nadměrně poškozují. Homologace pro hliník by byla dobrá, ovšem s ním se již moc nepočítá, tak jí dělá pro své výrobky minimum výrobců.