Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
Peter Lovacký:
Navrhol som (až po vás, ešte raz pardon), do pôvodného otvoru rozvodnicu aspoň s chráničom, a pôvodný AYKY odistiť na In zásuviek rozvodnice...
Podobne jak je napr.strojček zásuvky 230V/16A so zabudovaným chráničom...
Naozaj nič viac a nič menej,...asi len nedorozumenie. .
A to s novým uzemnením som myslel ten váš návrh, že pripojiť prizemnenie do vnútra objektu,..optimálne do pivnice..
Teraz už chápem, že to beriete jak opravu..
Václav Třetí:
Omlouvat se nemusíte, není za co.
Víte kolik takových nebezpečných oválných zásuvek MEZ (ČKD) 25A/380V (nebo 60/500) je ještě na vesnicích v provozu? Pokud by se všechny opravily - vyměnily alespoň výše uvedeným způsobem, výrazně by ubylo úrazů. Přesně do těchto typů se obvykle připojují "prkýnka po dědečkovi" s redukcemi na všechny možné další typy zásuvek včetně jednofázových a pilně doplňovaných nových typů motorových. Bez chrániče, bez dalšího odjištění podle proudových hodnot jednotlivých zásuvek a se zapojením PE jako PEN. Další nebezpečí bývá, že "prkýnko" leží několik let ve stodole nebo kůlně, pak se zjistí, že je potřeba, vyklepou se z něj zbytky sena, slámy a králičí bobky a už se jde míchat malta...
To jsou mnohaleté zkušenosti z vesnice. Sice zásuvek ubývá, ale stále se vyskytují a ještě mnoho let budou, občas je obhajují i mladí lidé, proč - to je otázka asi pro psychologa.
Zdeněk Dančák:
Ještě jste zapomněl na samotný kabel prodlužky. Často vyřazený, nebo ukradený kabel někde z JZD, mnohokrát přejetý traktorem, Tatrou, vypálený slunkem, přelámaný za mrazu...
Ty oválné zásuvky na "380" znám. Když spadne na zem, tak máte rázem, či spíše nárazem dvě :-)
Nechci démonizovat TN-C soustavu, koneckonců minimálně po elektroměr ji má téměř každý, ale je dobré, když je uživatel informován i případných rizicích a projevech závady. Závada se pro laika projeví dost nepochopitelně, lidi mají totiž zafixované, že N, PE, PEN nikdy nekopou, což je chyba.
Václav Třetí:
U nás má TN-C až po elměr každý, s vyjímkou těch, co mají měření na 22kV. Mnozí ji mají v celém domě, někteří v části. Jen u nových nebo rekonstruovaný ch objektů jsme na tom lépe. To nic nemění na tom, že je třeba se chovat k elektrice opatrně. Démonizovat TN-C je blbost stejně jako si myslet, že chránič je všespasitelný.
Zásuvky MEZ vydržely hodně a že se málokdy vidí zachovalý pár je dáno hlavně tím, že nejmladší kusy jsou již staré 50 let. Výroba skončila v r. 1972.
Kabely jsou kapitola sama pro sebe. Ono záleží na mnoha faktorech, jaké je provedení guma - PVC, jak jsou skladovány, používány. Trochu smutné je, když poměrně nové kabely jsou zpuchřelé, což je bohužel známý jev, jsou ošizené a staré jsou v pořádku. Já mám většinu kabelů pro soukromé použití starých kolem 40 let a jsou v pořádku. Základem je dobré skladování, nenechávat je zbytečně na povětrnosti a také válet v prachu, šlapat a jezdit přes ně. Také je třeba je ochránit před oleji, naftou a benzinem. PVC vlivem těchto látek tvrdne a praská - uvolní se změkčovadla, guma zase změkne a začne lepit.
Nedávno jsem potkal v jedné chalupě gumový kabel 4x10 s hliníkovými licnami, izolace byla v pořádku, kabel minimálně z konce 50. let, pak už se nedělalo hliníkové provedení. Zásuvka samozřejmě MEZ, ovšem 60/500. Kabel byl příčinou potíží kvůli hliníkovým licnám.
Vysvětlovat laikům, že PEN může kopat je někdy velice složité.
Tomáš Žabka:
Je mi jasné, že tazatel pravděpodobně nebude mít vyhlášku 50 paragraf 6. Takže pravděpodobně nevidí všechny souvislosti, nicméně se snaží vyměnit nevhodný komponent (pravděpodobně zdraví ohrožující) za nový, který by alespoň trochu zvýšil bezpečnost použití elektrického proudu na zahrádce.
Proto bych teď na chvilku opustil variantu "musíte to vysekat a dát kabel LLL,N,PE" a jemu předřadit proudový chránič, ale hledal bych řešení co je v současnosti možné a nejméně bolestivé.
Jedno by mohlo být použití zásuvky 2CMA167795R100 0 432MPR6 (3x32A 5P), nebo 2CMA167772R100 0 416MPR6 (3x16A 5P) a za ní redukci 5P na 3P. Obrázky v příloze. (pozor na provedení 32A za tu se redukce na klasickou zásuvku 16A neprodává)
Výše popsané změny musí provést elektrikář, který před prováděnou úpravou posoudí stávající stav, například nadřazené jištění, velikost přívodního kabelu provede kontrolu před nakoupením zamýšlených komponent, zda mají dostatečně velké svorky a půjdou upravit (bod rozdělení) na dané řešení. Když to elektrikář posoudí a bude to možné provést, pak vám řekne "nakupte si, to já vám to namontuju".
Jen pro info budete potřebovat i zedníka (do tý díry to nepůjde). :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana