Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?

(1/5) > >>

Martin Tomaško:
Připravuji se na zkoušku z vyhl. 50/1978 §6 a nevím si rady s touto otázkou:

Síť TN-S 400/230V, 50Hz, hodnoty jištění: hlavní jistič B25/3, jištění měřeného okruhu v podružném rozvaděči B16/1, kabel CYKY 3x2,5, délka 25m, impedanční smyčka má hodnotu (měřením) 2,3 ohm. Dojde k vypnutí jističe/jističů v předepsaném čase 0,2s? Proveď výpočet.

a) ano
b) ne
c) dojde, ale v čase do 0,4s

Poradí mi někdo, jak to mám vypočítat?

.

Peter Munka:
Prud = napatie / odpor
Potom zohladnite charakteristik u istenia, ci pri vypocitanom prude vypne v danom case.

Martin Tomaško:
OK, díky. Vyčetl jsem, že jističe při zkratovém proudu mají vypnout všechny stejně (do 0,4 s). Takže pro B platí 3 - 5 násobek proudu, tj. 230/2,3=100A, 3x16 je 48 A, takže proud bude větší než ten 5-ti násobek, take z toho plyne, že jistič musí vypnout? Ale ne do 0,2, ale do 0,4 s. Je to tak?

Martin Tomaško:
Oprava, ne 3- násobek, ale 5-ti násobek, ten je 90A.

David Hruda:
5x 16 není 90.  ::)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana