Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?

(1/1)

Zdeněk Antonín Zeman:
Potřebuji zřídit přípojku do dílny, požadovaný příkon cca 120kW.
Kabel uložen část pod zemí (v ochranné trubce nebo volně v prosívce),  část po roštech, celková délka asi 40m.
Odhlédnu-li od ceny, co se používá častěji a proč?  
Al nebo Cu?

Předpokládám k použití
kabel CYKY 3x120+70, CYKY 3x150+70, AYKY 3x185+95, AYKY 3x240+120.

Václav Třetí:
Oslovte projektanta.  Je třeba zohlednit  nejen požadovaný proud a délku vedení, ale i další hlediska, jako vlastnosti sítě a napájecího trafa a také charakter spotřeby.

Jinak vás mohu ubezpečit, že v těchto velkých průřezech není hliník problematický. Velkou výhodou hliníkových kabelů je jejich nižší cena a v některých případech také nízká váha.

Peter Lovacký:
Citace: Zdeněk Antonín Zeman  20.01.2022, 16:14

požadovaný příkon cca 120kW.

Treba prerátať ekonomickú optimalizáciu, a možno bude i jeden AYKY 3x240+120 málo,...
Vhodný výber materiálu vedenia záleží aj od VV AG a AH...
(AP)  :)

Miroš Jan:
Citace: Peter Lovacký  21.01.2022, 05:48

Treba prerátať ekonomickú optimalizáciu, a možno bude i jeden AYKY 3x240+120 málo,...
Vhodný výber materiálu vedenia záleží aj od VV AG a AH...
(AP)  :)


Nepřeháněj to.
Kabel AYKY 3 x 240 + 120 mm2, snese v zemi v pohodě 220A. ;)

František Šohajda:
Citace

Jinak vás mohu ubezpečit, že v těchto velkých průřezech není hliník problematický. Velkou výhodou hliníkových kabelů je jejich nižší cena a v některých případech také nízká váha.

U těchto "velkých" průřezů je AL vodič o mnoho výhodnější jak Cu vodič...
V loni jsme dělali přívod pro Magnetickou rezonanci kabelem CYKY 150mm a řeknu vám že cena a váha je "bomba"...
Montáž do mezistropu a taháním odpadla půlka podhledu!! Váha obrovská než se to podařilo uchytit na konzoly!! (dance)
Ale tu byl jiný problém, minimální impedance pro napojení!