Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?

(1/3) > >>

Petr K.:
Máme s kolegou v práci při ohledně použití jističů char.C. Já tvrdím, že lze mít za hl. jističem B25 např. jistič C6 na datový rozvaděč, kdy mi stačí oněch 6A na zkrat, ale nevyletí mi ( hromadě spínaných zdrojů) při každém výpadku elektriky.
On tvrdí, že za béčkem nelze použít nic jiného než opět béčko.
Kdo z nás má pravdu a kde se to nechá najít v nějaké normě - my neznáme správné terminologie k hledání.

Milan Hudec:
25x5>Xx10

Hynek Čermák:
Použít samozřejmě lze, selektivní to bude do cca 100A viz obrázek níže.

Zdeněk Dančák:
Graf zobrazuje jen maximální charakteristik y. Jistič má stanové nějaké rozmezí kdy nesmí vypnout a kdy musí vypnout, takže ten výstup pak není tak jednoznačný.

Spíš bych zdůraznil, že vedení za jističem musí mít (mimo jiné) vždy dostatečně nízkou impedanci poruchové smyčky (musí být dostatečně pevné pro daný jistič),  aby případný zkrat uměl aktivovat rychlou (zkratovou) spoušť jističe. Pak to reálně může znamenat, že zatímco 6B nebo i 10B vyhovuje, tak 6C už nemusí vyhovovat. 

No a pokud dojde k tvrdému zkratu někde za jističem, tak obvodem poteče v tu chvíli tak velký proud, jaké je schopno propustit vedení (od trafostanice, přes rozvadeč, jistič až po místo zkratu),  za předpokladu, že je dostatečně silný zdroj (a to běžná trafostanice je). Takže reálně při zkratu a běžné impedanci 1 - 0,5 Ohm začne téct obvodem proud klidně 230-460A a na to začnou reágovat prakticky všechny jističe, kterou jsou citlivé na takový proud (třeba 25B) a selektivita (např 25B, 6B) se neuplatní. Protože se nedá zajistit, že 6B se vypne tak rychle, že stihne oříznout špičku proudu pro ty větší hodnoty jističů, proto začnou reagovat už i ty vetší jističe. Neděje se to při každém zkratu ale nedá se to vyloučit i při správně zvolené selektivitě. Navíc nadřazený jistič už může být zatížen i jiným obvodem, který jeho chování ovlivňuje

Hynek Čermák:
Však je to z grafu patrné viz červená čára,
Při zkratu se prakticky vždy dostanu nad 100A, pokud tedy není impedance příliš vysoká.
V takovém případě prostě selektivitu s jističi nelze zajistit (pouze pro proudy do cca 100A) viz graf.

Navigace