Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
Sokrates1985:
Pokud je dle obrázku HDS (přípojková skříň, jak ji nazývá sám distributor ve svém vyjádření výše, nikoli Hlavní Domovní Skřín - jak je mozne, ze se terminologie odborniku lisi?) to na pozemku, nikoli na fasádě, proč je v revizní zpráve jako přípojka uvedena skříň na fasádě? Viz výše citace z revizní zprávy z roku 2021.
Jan Franěk:
Jsem přesvědčen o tom, že žádný projektant nemá problém s tím, že nerozumíte odborným názvům a zkratkám. Stejně tak neznám projektanta, který když se ho zeptáte, tak vám nic neřekne a nevysvětlí. Naopak většina kolegů co znám, dokáže snadno "přepnout" a dovysvětlit co je potřeba. Sám to běžně dělám v komunikaci s laiky, když například připravuji návrh elektroinstala ce, nebo systémové instalace v objektech.
Rozvodak:
Jediný kdo vám závazně odpoví ohledně vlastnictví druhé PS na objektu, je váš distributor.
RTE který se vyjádřil ve vaší RZ není zaměstnanec distributora, takže bych jeho nazývání druhé PS za HDS bral s nadhledem.
Ve většině případů je taková PS v majetku odběratele a přistupuje se k ní jako k HDV.
Nejdůležitější bude skutečný stav té druhé skříně. Funkčnost zámku, pantů, stav nulové přípojnice a ostatní el. kontakty. Pokud to nejde otevřít/ zavřít, zatéká tam/ vzlíná vlhkost, je viditelná koroze na kontaktech/ je opálená izolace nebo nejde vytočit hlavice s patronou...
Toto a více už by vyžadovalo odborný zásah, je třeba pamatovat že se jedná o neměřenou část.
Sokrates1985:
V případě, ač distributor má v zaslaném výkresu výše zaznačenu i cestu kabeláže a druhou skříň vlastníka domu (nikoli distributorovu, což by takovou cestu neměl evidovat), předpokládejme, že bude věcí vlastníka nemovitosti starost o druhou skříň. Jak nejlépe (z hlediska moderního řešení) nahradit porcelánové pojistky (předpokládejme, že se nový kabel nepreruseny skrz celý dům a zahradu táhnout nebude chtít, ale bude se jednat o co nejrobustnejsi napravu za porcelánové pojistky. Zminovaly se zde pristupy lisovani, svorkovani. Co je v takove situaci vhodným resenim? Je vubec mozne menit stavajici reseni porcelanovych pojistek za zalisovani/svorkovnici, nebo v pripade opravy zakon vyzaduje pouze a jedine nahradu za jediny nepreruseny kabel od HDS k elmeru?
Jiří_Hrubý:
Zjistil jste nějaké kolísání napětí, máte podezření na volný či vypálený PEN.
Ráno voláte zákaznickou linku, kam oznámíte zjištění, že vám kolísá napětí a bojíte se, zda se nejedná o závadu PEN někde v přívodu.
Technik poruchovky má jednak čím změřit přívod a druhak je schopen z GISu určit majetkové rozhraní, tzn. jestli ty skříně na domu jsou vaše, či jejich. Jisté je jen že smyčková přípojková skříň někde na hranici pozemku je distributora.
Pokud by se zjistilo, že skříň na domu je distributora, pak ji distributor vymění, pokud by se zjistilo, že tomu tak není, je po vás nejsnazší řešení postavit vedle smyčkové skříně elektroměrový pilíř a máte vyřešený upgrade OM pro budoucí FVE.
Toto řešení by bylo výhodnější i v případě, že by HDS na domu byla jen pro vás a byla distributora. Měřený kabel je váš kabel a nikomu už do něj nic není.
RT se bez přístupu do GIS distributora nemůže vyjadřovat k majetkovému rozhraní, ale stejně jako odběratel má možnost si tyto informace u distributora vyžádat.