Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?

(1/2) > >>

Sokrates1985:
Situace: Od antoníčku (distributor) vedou vodiče na fasádu domu, kde jsou ve staré plechové skříňce ukryty klasické staré pojistky keramické. Odtud zdí domu vedou AL vodiče k elektroměru (TN-C). Plocha vodičů je 16mm2. Elektroměr je tedy v domě, v rozvodnové sříni. Za elektroměrem je pak nová TN-S síť v mědi, která byla provedena a revidována v roce 2021. Jedná se tedy o síť TN-C-S. Hlavní jistič je 3x25A.
Otázka:
V této konfiguraci je možné do budoucna uvažovat instalaci fotovoltaiky? Prý nesmí být AL vodič, ale nevyznám se, zda se myslí, před, za atd. elektroměrem.

Jirka Š. Svejkovský:
Vyzná se v tom projektant.
Ten vám dokáže spočítat, zda (například) vedení nebude způsobovat ztráty, které by vám prodloužily návratnost investice do nekonečna.

Václav Třetí:
Základní problém je umístění ER v domě. Pro montáž fotovoltaickéh o systému, který spolupracuje se sítí je nezbytné uvést odběrné místo do stavu odpovídajícímu aktuálním připojovacím  podmínkám - v základu tedy umístění elměru na veřejně přístupném místě. Pokud je mi známo, nemívají distributoři žádný problém s užitím hliníkových kabelů, např. AYKY o průřezu 4x16 mm2 a vyšším. Staré vodiče s izolací N nebo NG (opletené, lidově zvané hadráky) v plášťových trubkách problém bývají i měděné.

Martin Kurka:
Bez projektanta s autorizací nelze dosáhnout ani na dotaci ani na připojení elektrárny do on-grid sítě ať již přetoky budete nebo nebudete prodávat.

Pokud přetoky budete prodávat, je to projekt malého zdroje, stejný jako třeba malé vodní elektrárny a je to velké papírování a licencování.
Pokud přetoky nebudete prodávat, je to projekt mikrozdroje, který co se týče papírování je značně zjednodušený, ale:

Distributor tvrdě, velmi tvrdě požaduje uvést měření do stavu podle připojovacích podmínek. Zde je možná onen požadavek na zrušení hliníkových vodičů v přívodu k elektroměru. Ale těch požadavků je mnohem více, problém bývá s minimálním rozměrem, přístupností.. .
Navíc je zde nenápadný požadavek připojovacích podmínek pro mikrozdroj na možnost dálkového vypnutí mikrozdroje pomocí signálu HDO. To znamená mít u měření zvláštní relé pro odepnutí mikrozdroje.
Takže i když má někdo fungl nové měření s položeným kabelem pro HDO povely (třeba tepelné čerpadlo, nebo bojler) a v povelovém kabelu už nemá rezervu na další povel, musí kopat nový kabel kvůli přídavnému povelu na vypnutí mikrozdroje.
Dále potřebujete předat distibutorovi jednopólové schéma zamýšleného mikrozdroje od autorizovaného projektanta.

Seriózní firmy stavějící solární elektrárny projektanta mají a vše vyřídí, neseriózní točí jedno schema dokola i když neodpovídá realitě a distibutor se v okamžiku připojení nedá opít rohlíkem a nepřipojí. A pak a když už je větší část elektrárny postavena a zaplacena, bývají velké problémy, protože nejde spustit.
A i za mikropřetoky jsou pěkné flastry a hned jak se vám objeví na střeše panely tak elektrárnu na černo neutajíte a hned tam máte elektroměr, který si mikropřetoky hlídá.

Sám pro sebe bez projektanta a autorizované osoby si postavíte elektrárnu jen ostrovní a bez dotace -  na ni se také musíte prokázat dotací předepsanými papíry.
 
Takže všechny dotazy musíte směřovat na seriózního projektanta, který si zjistí výchozí stav podle místních reálných podmínek a navrhne řešení včetně úpravy vedení a měření, včetně ochrany proti přepětí.
Mohu vás uklidnit, že cena projektanta a úpravy měření je v ceně solární elektárny mnohdy řádově menší částka, než potřebné úpravy vyžádané předěláním ochrany objektu a solární elektrárny proti blesku a přepětí.

Zase na druhou stranu, mnohdy aspoň něco bude z elektriky po letech chátrání a udržování v sotva provozovatelné m stavu v pořádku. A to umožní vyšší stupeň elektrizace domácnosti bez vypadávání pojistek, nebezpečí požáru přípojky z hadrových vodičů apod.

Sokrates1985:
Citace: Václav Třetí  17.01.2022, 18:55

Základní problém je umístění ER v domě. Pro montáž fotovoltaickéh o systému, který spolupracuje se sítí je nezbytné uvést odběrné místo do stavu odpovídajícímu aktuálním připojovacím  podmínkám - v základu tedy umístění elměru na veřejně přístupném místě. Pokud je mi známo, nemívají distributoři žádný problém s užitím hliníkových kabelů, např. AYKY o průřezu 4x16 mm2 a vyšším. Staré vodiče s izolací N nebo NG (opletené, lidově zvané hadráky) v plášťových trubkách problém bývají i měděné.


Pokud AYKY jako HDV privedeny k elektromeru nevadi, proc je zde vyslovne uvedeno, ze v elmeru nesmi byt hlinokve vodice? Mysli se tim tedy primo v konstrukci elmeru?