Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
(1/1)
Ondřej Cibulka:
Používá se připojení různých jističových okruhů pomocí jednoho kabelu? Pro vysvětlení jsem zakreslil schéma, kde se počítá s použitím kabelu CYKY 5x2,5. Jeden jistič je 10 A na světlo, dva jističe 16 A na dva zásuvkové okruhy. Střední a ochranný vodič jsou řetězené pomocí wago svorek. V jističové skříni mají samostatné hřebínky.
Peter Munka:
Co vas k tomu vedie ? Ceny kablov su nizke a vase riesenie by muselo splnat specialne podmienky (vsetky fazy odpojit naraz, co pri isteni 16 + 16 + 10 tazko dodrzite). Revizaci to vidia neradi.
Milan Hudec:
Můžeme sáhodlouze diskutovat o rizicích takového řešení a jeho normové proveditelnost i.
Nicméně je to takové: vařila myšička kašičku a aby ji bylo dost, tak se do hrníčku pro jistotu ještě vyblila.
Peter Lovacký:
V tom obrázku je kus pomiešaný vizuálny nákres kábla so schémou zapojenia ..
Skúste si toto zapojenie nakresliť vizuálne v reálnom priestore,...no a bez dokreslenia krabice na konci 5x2,5ky a ďalších káblov, či aspoň chráničiek to podľa vášho obrázku v reálnom priestore nezapojíte...
Istenie môže byť aj s poistkami...ni elen s IT..
A s jakým článkom uvedie revizák rozpor pri dodržaní prierezov a uloženia? ? ...sa priznám, neviem...
Inakšie,.. asi tak, jak píše p. Hudec...
Radim Strycharski:
Moderátor: Téma se uzavírá. Není co řešit. Mnohokrát opakované téma. Už to bylo dostatečně popsáno, včetně norem.
Místo informace, jestli je tam jedna nebo tři fáze, se dozvídáme, že v jističové skříni jsou samostatné hřebínky. Má to cenu? (zle)
Navigace