Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 27.12.2021, 12:09 » |
|
Kus sa poodbočovalo, tak odcitujem Podľa energetického zákona pripojenie do 50m hradí distribútor.
V prípade preložky všetko hradím ja. S tým, že kábel pôjde pretlakom popod cestu (4m) na hranicu pozemku, kde bude po novom HDS. Takže som na krásnych ľudových 170 tisíc bez DPH.
Pán si asi myslí, že podľa energetického zákona (jak časť odcitoval aj p. Kvita), mu na jeho náklady ČEZ urobí prepich a na hranicu osadí HDS,...a že ho to bude stáť 170 tisíc.. No to je dosť omyl (tých 50m je o inom), Pán zaplatí len nové pripojenie na stĺpe, čo podľa môjho bude podstatne menej jak jeho predstava 170 tisíc... Tak protože tomuto úkonu se říká přeložka, kterou platí ten, kdo ji vyvolal, pak i když mu distributor zřídí novou HDS na sloupu, kabel do hodin si zaplatí sám. Je na tom něco nepochopitelné ho?
Nič,..ja som sa len pýtal na iné,... Že čo u vás zvyknú montéri robiť so starou prípojkou ktorú rušia, a ktorá je ich majetkom vrátane konzoly až do HDSky na dome... Moja predstava je, že ju od vedenia jednoducho odpoja a hodia do dvora, čo je v podstate „zadarmo“...a že nevytvárajú zákazníkovi ďalšie náklady s jej demontážou na dome, i keď je to ich majetok...len aby p. Peter mal predstavu... Alebo je to u vás v praxi inakšie? ? Si tipnem, že čisto za túto konkrétnu prekládku prípojky z domu na stĺp tak do 10 tisíc,..no neviem,.. koľko asi podľa vášho cca stojí taká preložka? ?
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 27.12.2021, 13:22 » |
|
Tak především legendy o 50 metrů musí, vychází z neznalosti EZ. Musí vytvořit přípojné místo, ale jak již jsem psal, to přípojné místo může být na druhé straně ulice, přičemž HDV pod silnicí si uhradí žadatel. To o čem je řeč v úvodním příspěvku, je kompletní přeložka přípojky, tedy od svorek na drátech, až po svorky v HDS, přičemž cena je podle nějakého projektu. Ostatně je zde dost projektantů i majitelů firem, můžete se jich poptat, zda by třeba takovou akci nesfoukli řekněme za 20kKč. Ale je možné že stále nechápu oč přesně se "přeme".
Při rekonstrukcích či přeložkách se staré přípojky ruší, konzole řežou a staré skříně podle okolností případně vysekávají a zazdívají (podle fasády, někdy je menší zlo malá skříň, než velký flek nový omítky). Samotná demontáž je tedy v nákladech stavby, nebo se přípojka může bez náhrady ustřihnout z důvodu zániku OM a demolice objektu. Na žádost majitele OM či objektu. Pak není co řešit a zajistí to distributor.
Přeložku z konzole na objektu na sloup za 10 tisíc? Za to tam ani nedopravíte sloup a kde máte náklady na výkop, dopravu betonu, jeřáb, plošinu, montéry, jejich dopravu... Jak už jsem psal výše, zeptejte se SZ zdejších fachmanů, kteří to kreslí i realizují, za kolik by to udělali, aby se uživili oni i jejich zaměstnanci a zbylo na režii.
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 27.12.2021, 14:19 » |
|
Jjjj, ..na našej debate ukážkovo vidno, že každý sa vyjadrujeme k svojej vlastnej predstave situácie... vy ku ďalšiemu stĺpu na pozemku ...a ja ku novej prípojke na existujúci stĺp ČEZu cez ulicu... Moja prvá veta do debaty bola, že by to chcelo náčrt... Ja totiž chápem p.Petra tak, že podkopať sa chce cez cestu tak či tak, a má už na to 170 tisíc .. No a načo mu potom ešte stavať na dvore ďalší stĺp ??...keď do HR na 1.NP mu stačí prísť normálne z nového ER novým káblom v zemi...? A pod cenou prekládky som myslel toto: 1. montéri odpoja pôvodný závesný kábel zo vzdušného vedenia, a hodia ho p. Petrovi do dvora, ..nič viac 2. na svoj stĺp cez ulicu namontujú novú HDSku a pripoja ju svojim káblom na vzdušné vedenie 3. nakoniec pripoja do HDSky nový kábel spod cesty od pána Petra... Na to som myslel cca 10 tisíc...je to málo? ? No hlavne by sa mal ozvať sám p. Peter,...
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 27.12.2021, 14:53 » |
|
Jjjj, ..na našej debate ukážkovo vidno, že každý sa vyjadrujeme k svojej vlastnej predstave situácie... vy ku ďalšiemu stĺpu na pozemku ...a ja ku novej prípojke na existujúci stĺp ČEZu cez ulicu...
Aha, tak už si rozumíme. Na začátku totiž řeší tazatel to, že dostal naceněnou přeložku až do HDS na jeho pozemku, ale nezdá se mu těch 170kKč a vymýšlí alternativu. Jednou z nich bylo opětovné pověšení přípojky na nově postavenou zeď, což ovšem znamená nějakým způsobem tu přípojku udržet ve vzduchu, dokud nebude stát nová zeď. No a k tomu potřebuje buď provizorní sloup, nebo staticky vyhovující konstrukci, upevněnou k objektu. Obojí by musel nějakým způsobem vyřešit s vlastníkem oné přípojky. Ten projekt, který mu byl předložen, je zřejmě celá přípojka, předpokládám svod do VRIS, protlak, připojení HDS. Tam je rozdíl ve vámi popsaném bodu 3 3. nakoniec pripoja do HDSky nový kábel spod cesty od pána Petra... a sice v majetkovém rozhraní. Svodová přípojka do běžné SP100 by se vešla řekněme do 30kKč a mohla by být v režii distributora, ovšem kabel pod silnicí si zaplatí a následně bude udržovat majitel, tedy odběratel. Bude-li na sloupu přes cestu VRISka a na pozemku stát třeba SS100, bude celé připojení buď toho, kdo to zaplatil, s tím, že si to bude udržovat, nebo přejde do majetku distributora, který se bude starat o zařízení i řešit poruchy na něm, což je běžnější postup. A jestli je 10 tisíc málo? Přijde na to, pominu administrativu s distributorem, pak tu zakázku dostane firma, někdo se tomu papíru musí věnovat, někdo se tam dojede podívat, pak tam musí montéři, taky tam nějak dojedou, musí si vzít plošinu, protože PPN ze žebříku se dnes nikomu moc nechce a neznám soukromou firmu s izolačními žebříky, stráví tam nějaké 4 hodiny. To je nějakých 6-8.000 jen za práci, kterou si firma vyfakturuje, k tomu ta plošina, která je taky i 1000 na hodinu a pak materiál. Nechytejte mně za slovo s cenou práce, ale co tak obecně vím, linkařů je málo a zaměstnavatel si je (ne vždy jich) docela cení (jiná věc je, kolik z toho mají oni). Proto jsem vám psal, ať se poptáte spíš těch, které taková práce živí od návrhu po realizaci, abyste dostal reálnější odhad nacenění.
|
|
|
|
|
Peter J.
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 28.12.2021, 12:33 » |
|
, ospravedlňujem sa, že som sa neozval dlho. Ale snažil som sa oddýchnuť počas sviatkov.
Nákres momentálne nemám, nejaké fotky sú priložené. Na fotke zo stĺpom je červená šípka ukazujúca na kábel, ktorý je pripojený na dom. To čo je na fotkách je všetko čo "mám" ku domu. Je to starší dom, takže kábel zo stĺpcu je tiež starý (asi). Takže kábel ide zo stĺpu do konzoly na dome, odtiaľ ide kábel vnútornou stranou budovy do 1NP, kde sú hodiny a poistky. Na stĺpe nie sú žiadne skrine a ani na vonkajšej strane domu. Všetko je v interiéry 1NP.
Podľa projektanta kábel nemôže po rekonštrukcii ostať na stene, pretože nebude splnená podmienka ochranného pásma kábla. Kábel bude vedený nad terasou vo výške cca 2m. Takže sa musí preložiť. To je k alternatíve, že kábel ostane na pôvodnom mieste počas a po rekonštrukcii.
Podľa vyjadrenia ČEZ na stávajúcom stĺpe nebude nič. Oni natiahnu kábel od stĺpu popod zem a na hranici pozemku bude elektromer a SS100. Z tej ceny uviedli, že cca 70k je len vypracovanie projektu. Ja chápem, že doba je ťažká. Ale úprimne, za preloženie kábla o 8m také peniaze...
Samozrejme hľadám lacnejšiu alternatívu, pretože tie peniaze sa hodia na dom, materiál napríklad. Ale hlavne nedávno vysvitlo, že nedostanem stavebné povolenie pokým ČEZ nedokončí preložku. A čakať rok je trochu hazard, už kvôli podmienkam hypotéky. Toto, ale zadupal projektant, že si ČEZ nechával až na koniec a nezisťoval veci hneď na začiatku. Takže kvôli tomu, aby sa nemuselo čakať na ČEZ uvažujem, že zruším prípojku. Oni si odstrihnú kábel a ja dostanem stavebné povolenie. Začnem rekonštrukciu. Zhodím patro, nová deka atď. A počas rekonštrukcie požiadam o novú prípojku. A tu som zistil, že novú prípojku do 50m hradí distribútor - na hranicu pozemku. Skriňa na hranici pozemku, teda SS100, elektromer a podobne je v mojej réžií. Mňa by zaujímalo ako by sa k tomu postavil ČEZ. Keď požiadam o prípojku, ČEZ sa môže vyprdnúť na nejaký pretlak popod cestu a umiestniť skriňu na stĺp? Zvyšok by som si musel zaistiť ja sám?
|
|
|
|
|
Peter J.
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 28.12.2021, 14:34 » |
|
Sa priznám,.. vôbec nechápem prečo sa u vás ČEZ chce prekopať popod cestu do ďalšej RISky...
Ani ja neviem prečo. Požiadal som o nacenenie preložky pretlakom a stĺp na mojom pozemku. V popise ako to bude realizované to napísali takto. Prikladám fotku ako to napísali.
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 28.12.2021, 19:47 » |
|
Sa priznám,.. vôbec nechápem prečo sa u vás ČEZ chce prekopať popod cestu do ďalšej RISky keď vám celkom stačí pripojiť váš nový prívod podľa vašej PD napr. do ich SP100 na ich stĺpe...
Ono to podle všech indicií bude tak, že projektant namaloval přípojku "od drátů do HDSky". Výhodou je, že tato bude distributora, nevýhodou je vyšší cena. Pokud by chtěl pan Peter ušetřit, má možnost leda na té části pod silnicí, pokud je schopen si zajistit překopání silnice, včetně všech povolení a bude po pro něho výhodnější, může navrhnout distributorovi, že se spokojí s pojistkovkou na sloupu a do hodin si to dotáhne na své náklady. Obávám se však, že s tou pakárnou okolo na úřadech, to může být nula od nuly... Cena za projekt ve výši poloviny nákladů, no nedokážu posoudit, nejsem projektant... Skriňa na hranici pozemku, teda SS100, elektromer a podobne je v mojej réžií. Mňa by zaujímalo ako by sa k tomu postavil ČEZ. Keď požiadam o prípojku, ČEZ sa môže vyprdnúť na nejaký pretlak popod cestu a umiestniť skriňu na stĺp? Zvyšok by som si musel zaistiť ja sám?
SS100 je součástí přípojky, tedy majetek distributora. Jak se k tomu postaví ČEZ zjistíte jedině jednáním s technikem, který zná místní podmínky a situaci na místě, dohady na internetu k jasnému řešení nepovedou. Obecně jak už jsem psal na začátku, 170k je sice hodně, ale když si započtete svůj čas s vymýšlením a realizací náhradních řešení, ztratíte víc. Takhle máte řešení na klíč.
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 28.12.2021, 20:35 » |
|
To čo je na fotkách je všetko čo "mám" ku domu. Je to starší dom, takže kábel zo stĺpcu je tiež starý (asi). Takže kábel ide zo stĺpu do konzoly na dome, odtiaľ ide kábel vnútornou stranou budovy do 1NP, kde sú hodiny a poistky. Na stĺpe nie sú žiadne skrine a ani na vonkajšej strane domu. Všetko je v interiéry 1NP.
Podľa toho čo píšete to ale znamená, že ten záves distribučky nemá nikde na trase HDSku ...a že bez istenia v HDSke vám ide rovno cez interiér v dome do HR na 1.NP.... Keď je to naozaj tak, potom je to nielenže dosť čudné, ale povedal by som že je to aj bezpečnostný problém,.. v dome nemá bars čo robiť kábel ktorý je istený až dakde v trafe..ono pod tou konzolou by normálne mala byť HDSka.... Skúste to riešiť s technikom jak píše p. Hrubý,..a možno by ste z toho mohol dačo aj získať... Napríklad ma napadlo, či by nešlo s ČEZom dohodnúť nasledovné riešenie: - podľa PD si nechajte do plota osadiť ER a z neho vývod do 1.NP - do trasy závesného kábla dakde ku plotu si na vlastné náklady postavte stĺp, a z ER na neho vytiahnite kábel do výšky 4m od zeme - montéri z ČEZu by potom svoj kábel len odpojili z konzoly, prichytili ho na váš stĺp, a ukončili ho vo svojej HDSke na vašom stĺpe, .. v podstate by ho len prehodili, a vy by ste mohol búrať.. Samozrejme by s takou preložkou musel ČEZ súhlasiť,... a ja myslím že by mohol,... Tak či tak ostane na vašom, a ešte si váš prívod ku svojmu meraniu aj normálne odistí...
|
|
|
|
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 29.12.2021, 06:53 » |
|
Popíšu vlastní zkušenost kósek od Brna z letoška. Rekonstrukce RD - nadstavba prvního patra. RD stavebně propojen s dílnou. Stávající přípojka těsně vedle štítu na zdi která se musela částečně odbourat, protože roh byl právě tržen tlakem sloupku - přípojky. Délka přípojky cca 15 metrů vstuduchem na stejné straně silnice. Elektroměr uvnitř budovy ve společném rozvaděči s jističi, rekonstrukce elektrorozvodů v celé ulici cca 8-10 let zpět. Požadavek projektanta přesun přípojky do štítu. Distributor nesouhlasil, a požadoval přesun přípojky směrem ke sloupu o 10 m na štítovou stěnu dílny, protože stávající přípojka byla cca 2 m nad plochou střechou dílny. Žádný projekt nikdo nepožadoval, distributor sdělil kam umístit HDS a kam umístit elktrorozměrov ý rozvaděč. Musel jsem zazdít nový elektroměrový rozvaděč a to je dle jejich požadavku vše. Samozřejmě jsem mnusel natáhnout nový přívod 10 m mezi novou elměr skříní a stávající skříní s jističi (tam kde byl i původní lelktroměr). Přijeli montéři co je najal distributor, zazdili nové konzoly, vysekali a zazdili nový přívod od HDS do rozvaděče. Přemluvil jsem je, aby mě i předělali elektroměr hned včetně připojení kabelu který šel do původního rozvaděče ale pouze u elektroměru. Takže jsme nesvítil cca 2 hodiny. Nová přípojka vzduchem cca 7m. Ve starým rozvaděči mě to přepojil revizák, protože jsem do toho nechtěl sahat, ten tam byl taky a udělal to hned včetně instalce nožovek, které tam nové nechali montéři co dědali novou přípojku. A ještě mě tam nechali velký kladivo, tak jsem dostal i dárek. Jediný co jsem si musel koupit byl nový elměrový rozvaděč a pak samozřejmě i ten přívodní kabel mezi novým elměrovým rozvaděčem a rozvaděčem s jističi. Z toho mě vyplývá, že je ideální to "narafičit" nebo se domluvit tak, aby přeložka byla požadavek distributora a tím se ti to hodně zlevní. Toto je obecná poučka - vždy vše narafičit tak, že to nechceš ty, ale že to chce - požaduje ten druhý. Takže pokud ti dělaá někdo projekt ať s ezkusí domluvit on nebo přes nějaký další osoby.
|
|
|
|
|
|