Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #108 kdy: 04.04.2026, 10:13 »

Dobrá, ale kvůli osvětě by odborník tvého formátu na dopravu neměl tvrdit, že zákon o poz.komunikací ch platí všude, on platí pouze na oněch pozemních komunikacích, přičemž ano je chvál8hodné šíření osvěty, že i na poli může vzniknout neštěstí, ale nikoli dopravní nehoda ve smyslu zákona.
V této oblasti se zas odborníci přou o jízdu na parkovištích u velkých NC, část tvrdí že tam předpis neplatí, část že ano, to je zas jejich gorďák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #109 kdy: 04.04.2026, 10:30 »

Tvé přirovnání trochu kulhá. Nejde o to co si myslí různí odborníci, ale o to co mi zcela jasně napsalo MPSV. I v bytě a RD je to VTZ. Už jsem to sem vkládal několikrát. Pro mne je to dokument  o který se mohu opřít i právně, nejen že mi to někde někdo říkal na nějakém školení.

Vyšší instancí je pro mě asi už jenom soud  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #110 kdy: 04.04.2026, 10:46 »

V tom dokumentu úředník tvrdí, že tam možná VTZ je, to mne moc nepřesvědčilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #111 kdy: 04.04.2026, 11:14 »

I elektroinstala ce bytu může být VTZ, UTZ, BÚ nebo nic z toho.  Záleží na deklaraci objednatele, o níž se musí elektrikář předem dozvědět (objednávkou, dokumentací, nějakým sdělením apod.). Pro žádné dohady typu „co to asi je nebo co to asi není“ není prostor, jinak by mohlo dojít k neoprávněné činnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #112 kdy: 04.04.2026, 12:21 »

Shrnuto, podtrženo, podklady pro revizi musí být předloženy, jinak nemá kladný závěr.

V případě domácí elektrárny p. Hudce projekt a revize být nemusí, protože to instaluje svépomocí a nebude se přece nikomu zpovídat! Komu by přece dával revizi? Manželka jí nechce.  na zdravi tanecek

Pro neznalé čtenáře dodám, že revize se nedělá jen proto že nějaký úřad, nebo orgán řekl. Ale že je dokumentem prokazující shodu s projektem a předpisy, deklaruje stav a bezpečnost daného zařízení v daném čase.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #113 kdy: 04.04.2026, 12:51 »

V tom dokumentu úředník tvrdí, že tam možná VTZ je, to mne moc nepřesvědčilo.

PRosím kde? Opět jsem si to přečetl a nevidím nikde nic o možná, jen strohé konstatování že dle uvedeného (citace článků zákona a NV) lze usuzovat.

Doslovná citace:
Z uvedeného lze konstatovat, že elektrická instalace, respektive zařízení určené
k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny jsou vyhrazeným
elektrickým zařízením, a to bez ohledu, zda jsou tato zařízení součástí rodinných
domů nebo objektů využívaných k podnikatelské činnosti.


To je reakce MPSV, což pro nás běžné RT i běžné elektrikáře je takříkajíc nadřazený orgán. Pak už snad jen ten soud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #114 kdy: 04.04.2026, 13:07 »


Hlavní rozdíl mezi VTZ a NEVTZ spočívá v .....

Vyhrazená elektrická zařízení
se vztahují na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu od 50 do 1000 V

Poprvé se definice elektrického zařízení pod pojmem vyhrazené technické zařízení VTEZ
objevila v NV 58/1953 Sb.,  kdy byl ustanoven  Ustav technického dozoru - UTD.
A tuto definici nezměnil ani zákon 174/1968 Sb. o SOD a v novele zákona o SOD 124/2000 Sb.,  kde se elektrická zařízení považují za !zvýšenou míru ohrožení zdraví a majetku" a proto ve vyhlášce ČUBP číslo 20/78 a 73/2010 Sb. se elektrické zařízení řadí do kategorie
VYHRAZENÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ


A zákon 250/2021 a NV 190/20122 Sb.
nic nezměnil na této definici, tvrdí můj právník s kterým to právě probírám.

A ještě říká můj právník, že MPSV ani jiné vyjádření nemohl poskytnout.

A hlavně, přejí všem elektrikářům příjemné prožití svátků Velikonočních
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #115 kdy: 04.04.2026, 14:16 »

Zajímavé sdělení podložené tvrzením odborníka na právo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #116 kdy: 04.04.2026, 15:37 »

Určitě NV 190/2022 Sb. změnila pojem VTZ co je a co není??
Ne že se nic nezměnilo?  Afro
V par. 3/odsek 2 se změnilo od minule...Dříve to VTZ bylo! tanecek

Ale to už odbočujeme od tématu. poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #117 kdy: 04.04.2026, 16:43 »

A zákon 250/2021 a NV 190/20122 Sb.
nic nezměnil na této definici, tvrdí můj právník s kterým to právě probírám.

A ještě říká můj právník, že MPSV ani jiné vyjádření nemohl poskytnout.
Jak by se právník vyjádřil k faktu, že výkon státní správy vykonává podle §4 Z 250/2021 Sb. MPSV a že působnost tohoto orgánu je přesně vymezená §6 Z 251/2005 Sb.?

Tím se celá problematika zúžila na dvě otázky, z nichž jen na jednu z nich může být správná odpověď. Buď v soukromém bytě není VTZ, protože v něm není působnost MPSV, nebo v soukromém bytě je VTZ, přestože v něm není působnost MPSV.

A hlavně, přejí všem elektrikářům příjemné prožití svátků Velikonočních
Nápodobně  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #118 kdy: 04.04.2026, 17:16 »

PRosím kde? Opět jsem si to přečetl a nevidím nikde nic o možná, jen strohé konstatování že dle uvedeného (citace článků zákona a NV) lze usuzovat.

Doslovná citace:
Z uvedeného lze konstatovat, že elektrická instalace, respektive zařízení určené
k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny jsou vyhrazeným
elektrickým zařízením, a to bez ohledu, zda jsou tato zařízení součástí rodinných
domů nebo objektů využívaných k podnikatelské činnosti.


To je reakce MPSV, což pro nás běžné RT i běžné elektrikáře je takříkajíc nadřazený orgán. Pak už snad jen ten soud.
Lze konstatovat - ano lze s vyjádřenim neurcitého stavu.
Součástí RD (tj.např. v polovině domu se bydlí, v polovině podniká),  takže kde se podniká je jistě VTZ řekl bych s neurcitou hranicí k neVTZ, no a hromosvod je společný, takže bude VTZ.

Chápu, že úřednik něco napsat musel, s výsledkem ovšem dost nejasným, ano na první dobrou by člověk řekl, jasný VTZ, ale začti se hlouběji do skladby textu......... ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #119 kdy: 07.04.2026, 11:08 »

A co se stane, když do rodinného domku přijede pracovník nějaké firmy opravit elektrokotel, STA nebo jiné zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #120 kdy: 07.04.2026, 11:23 »

A co se stane, když do rodinného domku přijede pracovník nějaké firmy opravit elektrokotel, STA nebo jiné zařízení?
Ono místo se stává pracovištěm, musí dodržovat ZP, ale dílo samotné VTZ není, prostě pracuje na nějaké elektrice.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: Včera v 10:27 »

Jak by se právník vyjádřil k faktu, že výkon státní správy vykonává podle §4 Z 250/2021 Sb. MPSV a že působnost tohoto orgánu je přesně vymezená §6 Z 251/2005 Sb.?

Tím se celá problematika zúžila na dvě otázky, z nichž jen na jednu z nich může být správná odpověď. Buď v soukromém bytě není VTZ, protože v něm není působnost MPSV, nebo v soukromém bytě je VTZ, přestože v něm není působnost MPSV.


Začetl jsem se do publikace vydané 2026 od Karla Dvořáčka, Koupelny....
a tam píše že míra nebezpečí je v koupelnách velká a proto je elektrická instalace v koupelnách
v kategorií VTEZ.

A ta ostatní "nějaká elektrika" v bytě již není nebezpečná a tím i vyhrazená? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #122 kdy: Včera v 12:23 »

Začetl jsem se do publikace vydané 2026 od Karla Dvořáčka, Koupelny....
a tam píše že míra nebezpečí je v koupelnách velká a proto je elektrická instalace v koupelnách
v kategorií VTEZ.

A ta ostatní "nějaká elektrika" v bytě již není nebezpečná a tím i vyhrazená? 
Ano, takto to bohužel vyznívá. A nejen „ostatní elektrika“ v bytě, ale „jakákoliv elektrika“ kdekoli jinde, kde jsou jen normální vnější vlivy. Proto jsou asi někteří kolegové k podobným publikacím více kritičtí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #123 kdy: Včera v 17:02 »


Tím se celá problematika zúžila na dvě otázky, z nichž jen na jednu z nich může být správná odpověď. Buď v soukromém bytě není VTZ, protože v něm není působnost MPSV,
nebo v soukromém bytě je VTZ, přestože v něm není působnost MPSV.


Jestliže jdu do soukromého bytu jako odborník s OSVČ něco montovat. opravovat nebo revidovat, musím splnit určité legislativní podmínky o způsobilosti práce na EZ.

Zákon č. 250/2021 Sb.: Definuje montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení (včetně elektrických) a stanoví povinnost odborné způsobilosti.

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.: Upravuje požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnic e (nahradilo starou vyhlášku č. 50/1978 Sb.).

Technická inspekce České republiky (TIČR): Revizní technik musí být držitelem platného osvědčení k provádění práci na EZ a revizí, které prokazuje jeho způsobilost.

Mám za to, že odpověď za B) je správná.

Proč vůbec vznikl tento šum, že některá elektrika je VTEZ a některá je jen "nějaká elektrika" bez nebezpečí a k přístupu není zapotřebí ani způsobilost v elektrice. Myslím, že je to celé proti zdravému elektrikářském u rozumu....

Nějak to chápu, že veškerá elektrika je a byly vždy vyhrazená, jen některá se schovala jako  více vyhrazená pod zákon 250 o BOZP. No a vznikl zmatek, protože strojní zařízení s elektrikou ve fabrikách je více nebezpečné, než ten rozvod elektrické energie, která je VTEZ a stroje nejsou VTEZ. Je to celé nesmysl. Jak někdo tady již psal, je to nedovařené a zřejmě došel plyn při vaření. A vařilo se to celých pět roků.....až to někdo připálil.

Omlouvám se za to, že tohle již nemá souvislosti s tříděním závad a céčkováním i když možná jen zdánlivě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #124 kdy: Dnes v 11:04 »

Pozor, dva stroje ve fabrice, starý je VTZ, nový již není, viz.poznámka o Z 22.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #125 kdy: Dnes v 12:17 »

Já to říkám pořád. Když bordel tak pořádný a naši zákonodárci a normotvůrci ho úspěšně postupně dotahují k dokonalosti. Já se pak vlastně nedivím těm paskvilům, co se mi dostávají na stůl. Pro někoho je to paskvil, pro někoho vrcholné dílo na úrovni maximálního chápání jeho autora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nejrychleji detekovat závadu na osvětlení?
 Netušíte, proč ty jističe padají?
 Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
 Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?
 Smí revizní technik psát závadu do revizní zprávy?
 Musí provozovatel el.zařízení odstraňovat závady z revizní zprávy?
 Ako oficiálne nazvať kontrola odstránených závad?
 Nesprávně provedená instalace před výbuchem
 Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
 Požár způsobila pravděpodobně závada na elektrospotřebiči.
 Znáte sborník závad pro revizní techniky?
 Proč má spotřebič 50% výkonu při plném napětí a správné impedanci vedení?
 Je rozvaděč bez štítku výrobce hrubá závada v el. instalaci?
 Môže elektroinštalácia ovplyvniť životnosť tlakovej expanzky kúrenia?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5?
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Jak řešíte standardní nedostatky elektroinstalace?
 Jak se zachovat když se setkáte se starým, již nevyhovujícím spotřebičem?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 Mohu poprosit o vyjadreni k zavadam na elektroinstalaci?
 Jak se vám zamlouvá takovéto odstranění revizní závady?
 Existuje nějaká databáze závad pro pravidelné revize?
 Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Podělí se někdo o závadovník?
 Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
 Jaké znalosti a dovednosti má mít dobrý elektroúdržbář?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 19 dotazů.