Jaroslav Hasala:
I když je kabel v chráničce, výstražná fólie rozhodně na škodu nebude.
Před rozzuřeným bagrem plastová chránička neobstojí ... :)

Štefan Beláň:
Do země se kladou kabely podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N11.13 a čl. 521.N11.14.
I když je kabel chráněn proti mechanickému poškození cihlami, vždy se ukládá do písku. Ukládání do písku má velký význam pro chlazení kabelu a tím i jeho zatížitelnost.

Už fakt, že je kabel uložený do trubky a tím ovlivněno jeho chlazení a zatížitelnost, jsou podmínky chlazení (odvod tepla) ještě zhoršené uložením trubky bez pískového lože.  :-\