Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
Miroš Jan:
Takže katalog GPH, jasně uvádí, že jeho dutinky, nelze použít pro plné vodiče. (norm)
Takže nelze.
František Šohajda:
Citace: J Brada 09.12.2021, 11:28
Ne, to byla myšlenka jednoho zde verifikovaného uživatele, jak omezit vznik elektrochemick ého potenciálu při styku hliníku s jinými kovy tím, že se použije pocínovaná měděná dutinka. Je to tedy možné nebo nesmysl?
S dutinkou nic lepšího u plného hliníku neuděláte!! ;)
Peter Lovacký:
Citace: J Brada 09.12.2021, 11:28
to byla myšlenka jednoho zde verifikovaného uživatele,
Myšlienka nie zlá, ...len by to chcelo kus vývoja a skúšok..
Mechanický problém hliníka dneska rieši min. prierez, ..no a dajaké špeci antielektroche mické "návleky" pre spoje do agresívnejšieh o prostredia by možno aj zmysel dávali....
No v elektrike treba používať len odskúšané a schválené výrobky, ..šak nenadarmo sa výrobky pre TZ aj nazývajú že "určené"..
Václav Třetí:
Já bych to viděl spíše v rovině zpevnění hliníkového vodiče a omezení "tečení" pod šroubem. Z hlediska ochrany před korozí spoje je to na pováženou. Jeden materiálový přechod mezi vodičem a šroubem nahradíme dvěma přechody: vodič - dutinka - šroub. Samozřejmě další problém je původní určení dutinek a vyjádření výrobce, viz již uvedeno kol. Mirošem.
J Brada:
V diskuzi z roku 2015 https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32904.0.html je v souvislosti zapojení Al vodiče do mosazné sběrnice zmíněno:
"V běžné praxi je celkem spolehlivé řešení vodič nacpat nejprve do izolované dutinky, její límec ochrání před ulomením a hliník nemá kam utéct".
Je to tedy špatně, i když "běžnou" praxí?