Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
Jiří_Hrubý:
Nemáte-li problém zajistit dokumentaci s provedenou úpravou v rozvaděči, pak tuto předložte distribuci s požadavkem na povolení totalstopu pro onen objekt ke schválení.
Bude-li to sedět s PP, zpravidla to povolí.
Jinak jak už tu padlo, k modeionu jakožto variabilnímu spínacímu bloku, lze doplnit různé moduly do spoušťové šachty, to pro případ, že by přetrvávaly nějaké pochyby o adekvátnosti použití nadproudé spouště a ručního vypínání.
Vlado Konrád:
Načo je totálstop na stúpačke bytového domu ? Ako sa bude ovládať odkiaľ a hlavne prečo? Ako to ovplyvní časti, ktoré by nemali byť vypnuté ? Prečo si myslíte že distribučka bude platiť okrem strát na vedení aj straty na ističi. Aké je predradené istenie na päte domu? Vyhovuje istenie BD250 , alebo má slúžiť len ako spínací blok?
Miroslav Vorel:
Zákazník, který si objednal rozvaděče, poskytl pouze soupis jističů před elektroměry v každé skříni a požadavek na deon 250A s podpěť. spouští pro Total stop. Proč? Total stop slouží např. k vypnutí celého vchodu v případě požáru. Jak? Pomocí záložního zdroje umístěného někde na "bezpečném" místě.
Vlado Konrád:
OK. Od energií obvykle odstavujú hasiči. Majú na to prostriedky. Totalstopom to môže vypnúť hocikto hocikedy. To budete mať tlačítko na každom poschodí? Lebo len dole pri deone bude nanič. A čo ak vám zahorí a vo výťahu budete mať ľudí ? Ak to nebolo projektované a odsúhlasené hasičmi, neliezol by som do toho
Miroš Jan:
Ono to je v normě napsané trochu jinak.
Ovladač CENTRAL STOP slouží k vypnuté elektroinstala ce, kromě obvodů, které napájí požárně bezpečnostní zařízení.
Ovladač TOTAL STOP slouží k vypnuté veškeré elektroinstala ce.
Takže ta UPS, by sr měla taky vypnout.
No a vyjádření od hasišů je?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana