Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
Tomáš Žabka:
Byl jsem požádán o konzultaci v oblasti napojení 1f čerpadla na střídač FV elektrárny.
Stávající situace je taková, nově instalovaná FV se střídačem podle přílohy (3x16,5A) má být schopna udržet v provozu při "ostrovním provozu (bez sítě)" ponorné čerpadlo viz. příloha 1x8,7A, které je spínáno pulzně (napojeno na tlakový snímač a zapíná se podle tlaku vody (bez "expansky").
Momentálně je napojeno "na tvrdo" a střídač při sepnutí čerpadla okamžitě spadne do poruchy.
Mě jako řešení napadlo použití 1f softstartéru, na stránkách "značkových" výrobců jako je Danfoss, Schneider, Siemens atd. jsem našel pro takto malé motory jen 3f softstartéry (nestihl jsem je obvolat).
Chtěl bych se zeptat má někdo z vás ověřený softstartér se kterým by to mohlo fungovat, tedy, aby se dal nastavit na rozběhový proud motoru cca na 1x 12-14A. Našel jsem nějaký na stránkách "enika", ale absolutně nemám ponětí o kvalitě, a zda by to mohlo fungovat (zda nesestřelí měnič FV). Navíc počet startů jen 10x za hod, při zapojení čerpadla do vodního okruhu na "tvrdo" nevím jestli to náhodou nebude překračováno například při přípravě oběda a podobně.
Pokud vás někoho napadá jiné řešení určitě se nechám inspirovat.
Jirka Údržbář:
Nemám s tím žádné zkušenosti, ale nepomohla by výměna čerpadla za typ SQE Grundfos, které má frekvenční měnič zabudován přímo v elektromotoru?
Tomáš Žabka:
O FM jsem také uvažoval, ale byl daný požadavek na co nejnižší náklady :), každopádně mám v plánu v pondělí zavolat i na www.pumpa.cz tam mají FM speciálně pro řízení čerpadel. Třeba tam bude nějaký specialista který by mi mohl doporučit nějaké zařízení co bude v závislosti na tlaku řídit motor a nepřekročí daný proud. U klasického FM bych asi taky dokázal nastavit rampu tak, aby to jelo dobře, ale přeci jen FM je dražší než Soft start.
Každopádně chci jet na jistotu, takže v první řadě to musí fungovat až druhořadá je cena. Uvidíme co mi doporučí ti čerpadláři. ;)
Martin Procházka, Slaný:
1) Obecně 3f měniče velmi špatně snáší asymetrické zatížení. (dovolím si osobní názor - např. Victron Energy, jejichž měniče považuji za velmi kvalitní, 3f měniče vůbec nedělá a řeší to sesynchronizov aným provozem 1f měničů - samozřejmě cenově je to někde jinde) Ideálně by čerpadlo mělo být 3f.
2) Když jsem měl jednou problém s přetížením měniče as. elektromotorem, tak mi pomohlo vykompenzovat kondenzátorem jalovinu.
Osobně bych se nejprve pídil po tom, jestli ten měnič vůbec utáhne zátěž odpovídající tomu čerpadlu připojenou 1 fázově.
Jiří_Hrubý:
Předně bez aquamatu je nesmysl řídit čerpadlo pouhým spínáním.
Tyhle systémy fungují s FM řízeným tlakovým snímačem a vyrovnávací nádrží.
Pak je možné, že při pomalém otevření kohoutku a pozvolném rozběhu čerpadla se s tím popere i střídač.