Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?  (Přečteno 25795 krát)
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« kdy: 13.03.2007, 14:02 »

Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 13.03.2007, 15:14 »

TO Tesař.
Přeji .
Dělal jsem několik panelových bytů, a jedinný způsob který se nám osvědčil, byl pomocí fréz. Frézou vše vydrážkovat vysakat a je to. Bohužel ta pracnost je tam dost velká.
¨Druhá možnost je rohové plastové lišty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2007, 21:49 »

Předpokládám že ten dům se teprve bude stavět a jste ve stadiu projektu. Pak je nanejvýš vhodné dát hlavy dohromady se stavařem a projektanty ostatních profesí a dobře se zkoordinovat. Je dobré využít připravené stoupačky a pro horizontální rozvody využívat pro ukládání vedení podlahovou vrstvu z lehčeného betonu případně jiného materiálu, která se obvykle vytváří jako kročejová izolace. Nebudete-li si vědět rady, poraďte se přímo nad plány s některým zkušenějším kolegou, nejlépe takovým, který na vlastní kůži zažil projektování paneláků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #3 kdy: 14.03.2007, 07:15 »

Chtěl bych poradit od zkušenějších. Jak přecházíte přes dveřní otvory v případě, že nové rozvody provádíte v rohových (podlahových) plastových lištách?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.03.2007, 07:48 »

Poznámka k frézování a sekání

Pan Miroš zapomněl u frézování dodat, že než se začne s frézováním a sekáním, je třeba mít vyhotoven statický posudek, nebo alespoň dobrozdání oprávněné osoby s přesným popisem, jak může drážka nebo výklenek vypadat, a jak se může provádět. Oprávněnou osobou je v tomto případě člověk mající autorizaci v oborech: autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. To  platí nejen u betonových staveb !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 14.03.2007, 08:05 »

To Rotrekl: Přesné
Projekty se v bývalém Stavebním podniku odsouhlasovaly na přípravě práce, kde byli vesměs stavaři. A měli jste vidět to " tóčo ",  když jste šli trasou v betonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.03.2007, 10:07 »

U RD vždy je zákazníkem odsouhlasená dokumentace elektro, která řeší umístění hlavních vývodů (HR, světla, zásuvky, TV, PC, EZS, kamery ...) Na připravené bednění (šalovací desky) se před vylitím betonem připevní polystyrénové desky pro malé skříňky, osadí se speciální krabice do betonu a  propojí se trubkami (hadicemi) do betonu (existují i rozpěrky krabic pro budoucí vícerámečky). Místo pro hlavní rozvaděče se vytvoří bedněním. Prostupy stěnami a zdmi buď polystyrén, nebo např. novodurové trubky. Trubky se vyvážou k armovacímu železu . Beton se vibruje, takže pokud možno připevnit dobře.
Nezapomenout na základový zemnič, případně svody skrytého hromosvodu.
Ale co je nejdůležitější je spolupráce se stavbyvedoucím, který nám oznámí, od kdy do kdy máme čas mezi dokončením bednění a příjezdem mixu s betonem.
Instalace po dokončení nikdy úplně zákazníkovi nevyhovuje, ale s vývody pro svítidla nic neudělá a v obytných místnostech vždy osazujem do podlahy alespoň jedno nebo dvě zásuvková hnízda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 14.03.2007, 10:45 »

Koukám, že se odpovědi ubírají dvěma směry.
Tazatel by měl upřesnit, zda se jedná o novou stavbu (projektovanou) či stávající (rekonstrukce instalace)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 14.03.2007, 13:52 »

TO Rotrekl.
Na to abyste v panelovém domě mohl vyfrézovat drážku, o rozměrech 3 x 3 cm, nepotřebujete posudek statyka. Tak jak topopisujete by se neudělala žádná rekonstrukce v pabelovém domě. Podle mého názoru, potřebujete posudek statyka když budete vyřezávat v panelu nový otvor pro dveře. Je pravda že tazatel přesně nespecifikoval svůj dotaz, zda se jedná o stávající panelový dům, nebo o novou stavbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 14.03.2007, 17:11 »

to p.Miroš - mluvil jsem s architektem - projektantem a ptal se ho právě na tento problém - drážky do stěn v panelovém domě. Jeho vyjádření je, že by to bylo vhodné, proto abychom nenesli případné následky při problému, když by se něco stalo. Pokud by někdo chtěl to tímto způsobem udělat, chci na něm vyjádření statika, jakým směrem je možné drážky dělat a v jakých velikostech.  Možná to je alibismus, ale proč si dělat zbytečné starosti, kterých je dost v jiných ohledech.
Je také pravda, pokud budu chtít udělat drážku pro jeden plochý vodič v délce cca 2m, tak to schválení asi není potřeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.03.2007, 17:43 »

Pane Tesaři, vylezte už konečné z té houpačky a upřesněte svůj dotaz - napište nám, zda řešíte elektroinstala ci v již hotové stavbě a nebo ve stadiu projektu, abychom se dobrali k nějakému závěru. Jelikož je otázka v sekci "Návrhy, projekty" a nikoliv "Realizace",  tak předpokládám že se jedná o projekt, tedy řešení v rovině spíše teoretické; ale jde tedy o novostavbu (beton se teprve bude dělat) nebo rekonstrukci (beton už  je hotový)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #11 kdy: 15.03.2007, 08:03 »

Jedná se o projekt na velký bytový betonový dům. Statik vyžaduje zakreslení každé drážky- trubky a krabice. Já se snažím prosadit rozvody vodorovné v podlahách a né ve stěnách. Svislé rozvody vytrubkovat trubkama KOPOS do betonu k přístroj. krabicím.  Při trubkování by měla asistovat už i elektromontážn í firma a ohlídat si správnost trubkování. Nikdy jsem to ale nedělal a tak se ptám zkušenějších na radu.   Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.03.2007, 08:52 »

Projektuji elektroinstala ce v novodobých panelových bytových domech a panelových RD. V panelech jsou povoleny pouze svislé rozvody (trubky + krabice),  a to v rozumném množství bez asistence statika. Vodorovné rozvody v dutinách na styku stěnových a stropních panelů (v RD) res v podlahách (v BD). To co panelárna nestihne podchytit, popř. co si stavebníci vymyslejí na poslední chvíli, to se holt vysekává na místě (ale výhradně svisle). Projektování není tak složité jak by se mohlo zdát, nakreslí se normálně plány elektroinstala ce a pro panelárnu (resp. stavbu) to znamená že v místech vypínače či zásuvky bude vertikální "husí krk" od podlahy s krabičkou v odpovídající výšce a u podlahy kanálek na vstup kabelu (resp. vyústění trubky),  pro rozvodnice se připraví něco podobného ve větším, raději předimenzovat kvůli nápadům na poslední chvíli. Krabicové rozvodky pokud možno nepoužívat vůbec. V projektu lze doplnit všechny přístrojové krabičky výškovou kótou, není problém vytvořit jen půdorysy s okótovanými kolečky.
Kdyby se takto měly řešit i vodorovné rozvody, byly by s tím komplikace počítat množství kabelů v každé trase a podle toho volit její velikost res počet trubek, ve stovkách míst řešit souběhy a křížení - fuuuuj do takového projektu bych se nechtěl pouštět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 15.03.2007, 09:09 »

...Jedná se o projekt na velký bytový betonový dům. Statik vyžaduje zakreslení každé drážky- trubky a krabice...

Buďto je statik začátečník a utíkejte od toho pryč, nebo jste si nerozuměli.

V 90% případů budete "něco" dodělávat na stavbě, tak to prostě chodí. Normální drážka pro trubku ten dům nepoloží. Do svislých panelů dávejte jen svislé drážky, vodorovné jim dělají nějakou paseku s nosností konstrukce, takže se pak vztekají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.03.2007, 12:51 »

To: Miroš Jan

Vy asi máte velké zkušenosti se statikou panelových staveb. Já takové zkušenosti nemám. Spočítal jsem si, že v příkladu, který uvádíte, pokud by se například jednalo o nosnou zeď tloušťky 150 mm, pak drážka široká 30 mm udělaná vodorovně, znamená, že ve zbylé části stěny bude tlakové namáhání betonu 2,2 krát větší, než, když drážka nebude. A to v případě symetrického zatížení. Běžně je třeba brát v úvahu nesymetrii, a to je ještě horší. Je možné, že v některých případech, například v dolních patrech vícepodlažních domů, to může znamenat, že stavba přestane vyhovovat technickým normám. To je ta „paseka“,  kterou nám statikům dělají vodorovné drážky, jak píše pan Štěpán. Na takové věci se, pokud vím, revize nedělají. Rozhodnutí je na vás. 

To: Jan Štěpán
Nevím, jak jste to myslel, že je statik začátečník. Já jsem to pochopil tak, že statik chce výkresy, aby je mohl schválit. Je to jeho práce a je to tak správně.
I to, co se dodělává na stavbě, musí být uděláno tak, jak to dovolí statik.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 15.03.2007, 13:23 »

Jako elektrikář mám jen velmi povrchní přehled o práci statika. Vím, že betonové konstrukce se překreslují a přepočítávají několikrát (zpracováváme i stavební výkresy pro stavaře a architekty)
U nás to funguje následovně:
Nám statik při následné osobní schůzce (vždy ji chci, je to lepší, jednodužší a i rychlejší) ukáže, kam můžeme bez problémů, kam pouze svisle a kam pokud možno vůbec. (důležité i pro následné dodatečné úpravy nových vlastníků).
Následně rozpracujeme projekt a dodáme mu návrh trubkování, který pokud odsouhlasí, jde buď do panelárny, nebo na stavbu.
Máme za sebou něco přes 10 paneláků, spolupracujeme se třemi statiky. Nikdy po mě nikdo z nich nechtěl každou drážku a každou dírku pro krabičku...  Šok

Za "paseku" se omlouvám, nicméně jak jste upřesnil, vodorovné srážky v panelech mohou být opravdovým problémem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.03.2007, 13:47 »

To: Jan Štěpán

Souhlasím. Dohoda předem je pro spolupráci nejlepší.
Za „paseku“ se neomlouvejte. Je to výstižné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #17 kdy: 16.03.2007, 09:37 »

 Kroutím očima .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak řešit rekonstrukci rozvodů osvětlení na chodbě paneláku, kde je CHÚC?
 Nemate nejake tipy na firmu, ktera mi udela drazky do panelu?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Ako postupovať pri revízii panelákového jadra?
 Kde je provedeno spojení vodičů v bytových jádrech panelových domů?
 Kde zoženiem projekty starých panelákov?
 Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
 Jaké je zapojení elektroinstalace umakartového jádra v panelovém domě?
 Jakým způsobem vést vodorovný rozvod v paneláku?
 Jak nenavrtat elektrické rozvody v paneláku?
 Jak by mělo být řešeno ovládání osvětlení ve společných prostorách v paneláku?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Je nějaká norma na hloubku drážky v panelu?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 S čím u rekonstrukce staršího domu počítáte již od počátku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 22 dotazů.