Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
(1/1)
handy2:
Chtěl bych si ověřit svůj předpoklad.
Přestal nám vypínat bojler a kotel po aktivaci vt.
Relé ovládané HDO a ani kontrolka v rozvaděči nezhasne.
Pokud je aktivní nt, tak na spínací části relé (zapojeno na L1 pro N, relé pak spíná L2), naměřím ~230V, po aktivaci vt však není napětí 0V (čekal bych, že se na N vodič propojí v elektroměru L1), ale cca ~167V, relé se tak nikdy nevypne.
Kde by mohl být problém?
Je někde porušený N vodič spínaný elektroměrem?
Vše ostatní se zdá být v pořádku, proudový chránič nevypadává, na N a PE svorkách v rozvaděči je 0V.
.
Peter Munka:
Elektromer neprepina HDO vodic medzi N a nejakym L. Vo vysokom tarife to proste "visi vo vzduchu". Merat voltmetrom nie je spravna metoda, ma vysoky vstupny odpor a vysledky nie su pouzitelne.
Jirka Údržbář:
Nedošlo u vás k přepojení relé (stykače) bojleru na N vodič z HDO, který je určen pouze pro kotel?
Pokud ano, máte obě relé (stykače) napájené ze stejné fáze?
Václav Třetí:
Správné zapojení cívky stykače ovládané HDO: trvalý přívod fáze L1 přes jistič 2 až 6A (ta která je na této pozici v elektroměru) na jeden vývod cívky, druhý vývod je veden modrým vodičem na HDO a spínán na N. Pokud jsou stykače dva (kotel a boiler, nebo dva boilery), měly by být oba napájeny ze stejné fáze a stejného jističe. Nejčastější chyba vzniká při použití dvou stykačů na dva boilery ve dvou různých rozvaděčích, kdy dojde k použití jiné fáze a v okamžiku vypnutí tarifu zůstanou obě cívky zapojeny v serii mezi dvě fáze a stykače nemohou odpadnout. Zároveň hrozí poškození cívky stykače s menším odběrem, protože na ní se soustředí větší napětí, je přetížena a přehřívá se. Tento problém je zřejmě váš případ. Problém mohl vzniknout pouze při zásahu do elektroinstala ce ovládání stykačů. Vyměňte elektrikáře!