Neovlivní otvor pro kondenzát vody elektroinstalační krabice výsledné krytí IP?

(1/2) > >>

Tým Elektrika:
Neovlivní otvor pro kondenzát vody elektroinstala ční krabice výsledné krytí IP?
    Neovlivní otvor pro kondenzát vody elektroinstala ční krabice výsledné krytí IP? Na stavbě jsme dle projektu instalovali elektroinstala ční krabice s vyšším krytím. Po půl roce je z údržby požadavek na krabice s odvodem kondenzátu. Nebude takový otvor snižovat původní stupeň krytí IP?
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
    Neovlivní otvor pro kondenzát vody elektroinstala ční krabice výsledné krytí IP?
   

Peter Lovacký:
Hocijaká násilná dierka bez dovolenia výrobcu minimálne zneplatní protokol o typovej skúške vo vodnej komore, a v princípe aj vyhlásenie o zhode...

To ale ešte vôbec nemusí znamenať, že mini dierka automaticky zníži krytie,...
Bez serióznej skúšky podľa pravidiel totiž nikto dopredu nevie, že či sa zo spodu cez dierku napr. 1mm dostane voda až hore k živým častiam, a nielen zanedbateľné množstvo na dno...i to dočasne..

Teda pokiaľ viem, tak bežné dvojčíslie IP za týka ochrany EZ vo vnútri krytu pred VV AD a AF,...a kebyže sa dajakému výrobcovi chcelo, tak si také „zníženie“ IP seriózne odskúša v skúšobni aj v praxi, a dierku na otvor pripraví..

A nie zo zadu a bez jarčeka, kde montážnik takú dierku hneď aj upchá opretím krytu o povrch ...

Jan Franěk:
Citace: Peter Lovacký  22.11.2021, 13:49

To ale ešte vôbec nemusí znamenať, že mini dierka automaticky zníži krytie,...
Bez serióznej skúšky podľa pravidiel totiž nikto dopredu nevie, že či sa zo spodu cez dierku napr.

mohu vás ujistit, že znamená zcela jistě. Znám venkovní zásuvky IP55, kdy "otevřením" otvoru na kondenzát, který je součástí té zásuvky, oficiálně snížíte krytí té zásuvky, nebo vypínače, na IP44. A to nejde o dírku kdekoliv vyvrtanou, ale kanálek takového tvaru, kterým neprostčíte drátek dovnitř krabice. Berte to jako fakt. Vyvrtáním dírky prostě poškodíte výrobek a degradujete jeho IP na neznámou úroveň, což taky potvrdil zveřejněný rozhovor. A přitom je dost výrobců, které mají řešení bez vrtání - viz například i OBO s jasně definovaným krytím i po využití toho otvoru.

Peter Lovacký:
Debata je o elektroinštala čných krabiciach, ..no pri konkrétnych zásuvkách to môže byť s IP presne jak píšete,..
Ja s tým nemám nijaký problém, a ani nikde nepíšem že sa môže kryt svojvoľne upravovať..prá ve naopak, píšem že to ruší dokumentáciu o bezpečnosti výrobku...

Ja len tvrdím, že každá zmena IP krytu (i každá dierka navyše) sa musí overiť skúškou, a že je úplne jedno jak taký kryt vyzerá, koľko je v ňom otvorov, a kto si čo o tom myslí..IP bude len také jaké potvrdí skúška...
Dovtedy ide podľa môjho len o individuálne odhady a dohady,.. čo je samozrejme v pohode, a patrí to k odbornej debate...

Inakšie si tiež myslím, že vznik kondenzu v kryte s jeho odvedením, a vniknutie vody do krytu zvonku, vôbec nie je to isté..a že sú to dve celkom samostatné riziká v rôznych VV, ktoré si aj vyžadujú rôzne samostatné riešenia..

Milan Hudec:
Pokud není krabice dostatečně tuhá (termoset, kov),  tak při střdání teplot funguje coby násoska a mimo odkapové dirky s tím nelze nic moc provést.
Řešení jsou:zalití gelem, nebo použití hoodně pevné krabice a systému dvou průchodek.