Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
Johannes:
Citace: Jiří Schwarz 15.11.2021, 21:57
Tak už asi po padesáté:
- někdo by měl řešení navrhnout (říká se tomu projekt)
Topenář vyhodnotil jako dostatečný pro naše potřeby 12kW elektrokotel (15kW je s větší rezervou), výrobce a typ je pro otázka podřadná. Až bude elektrokotel na místě on přehodí trubky ze starého kotle na nový.
Distributor uvedl, že není problém navýšit kapacitu v odběrném místě na 3x32A.
Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan 16.11.2021, 14:27
Pokyny výrobce, jsou závazné, a jsou nad ČSN. :)
Na to je veľa rôznych pohľadov,..no a mne je nakoniec celkom jedno jak sa ktorý výrobca v návode kryje pred žalobami či mačkami v mikrovlnke, keď mu pre bezpečnosť jeho výrobku nestačia normy, a v návode ich prikazuje prekračovať... .
Asi by sa na tom dajaký právnik aj celkom zabavil, že čo to vlastne spácha osoba ktorá dodržuje normovú bezpečnosť, ..no nedodržuje dajakú nepísanú nadstavbu, ktorá je v princípe len obavou výrobcu, či jeho zasahovaním do iných oblastí , ...napr. do toho jak má vyzerať EI...môže tak max. odporučiť..
Stačí dajakému výrobcovi občas napísať, ..a jeho odpoveď je často iná jak vo všeobecnom návode...hlavn e aby predal...
A to, že výrobca požaduje pre 15kW 3x25A a CYKY 6ku ešte neznamená, že sa nedá taký kotol bezpečne pripojiť na 3x16A a CY2,5ku...
Znamená to len, že kotol nebude fungovať na plný výkon, a výrobca za tento stav čiastočnej nefunkčnosti neberie nijakú zodpovednosť.. .
Alebo je normou dovolené a ošetrené preťažovanie el. vývodu dakde považované za nebezpečnú závadu,?.. Istič ktorý vypína preťaženie jak má je závada? ..Podľa jakého článku sa píše do revízky že je to rozpor s bezpečnosťou ? ?
Že je to stav ktorý sa takto jak nový neprojektuje samozrejme viem, no keď sa na 10 zásuviek Z okruhu môže pripojiť na 16A istič celkovo vyše 36kW, tak v čom je rozdiel oproti vývodu pre kotol...?
Milan Hudec:
Citace: Peter Lovacký 17.11.2021, 11:00
Na to je veľa rôznych pohľadov,..no a mne je nakoniec celkom jedno jak sa ktorý výrobca v návode kryje pred žalobami či mačkami v mikrovlnke, keď mu pre bezpečnosť jeho výrobku nestačia normy, a v návode ich prikazuje prekračovať... .
Asi by sa na tom dajaký právnik aj celkom zabavil, že čo to vlastne spácha osoba ktorá dodržuje normovú bezpečnosť, ..no nedodržuje dajakú nepísanú nadstavbu, ktorá je v princípe len obavou výrobcu, či jeho zasahovaním do iných oblastí , ...napr. do toho jak má vyzerať EI...môže tak max. odporučiť..
Stačí dajakému výrobcovi občas napísať, ..a jeho odpoveď je často iná jak vo všeobecnom návode...hlavn e aby predal...
A to, že výrobca požaduje pre 15kW 3x25A a CYKY 6ku ešte neznamená, že sa nedá taký kotol bezpečne pripojiť na 3x16A a CY2,5ku...
Znamená to len, že kotol nebude fungovať na plný výkon, a výrobca za tento stav čiastočnej nefunkčnosti neberie nijakú zodpovednosť.. .
Alebo je normou dovolené a ošetrené preťažovanie el. vývodu dakde považované za nebezpečnú závadu,?.. Istič ktorý vypína preťaženie jak má je závada? ..Podľa jakého článku sa píše do revízky že je to rozpor s bezpečnosťou ? ?
Že je to stav ktorý sa takto jak nový neprojektuje samozrejme viem, no keď sa na 10 zásuviek Z okruhu môže pripojiť na 16A istič celkovo vyše 36kW, tak v čom je rozdiel oproti vývodu pre kotol...?
Najde se mnoho příkladů, kdy se koupí výkonější výrobek s očekáváním, že se časem zvedne amperáž jističe před EM.
Typicky sporáky, prostě se dočasně vaří jen na dvě plotny.....
Jinak kolego z 16A zásuvky 36kW nedostanete a nedostanete (dance)
Pavel Horský:
Je třeba vycházet z toho, že váš hlavní jistič 3x16A nese veškerou soudobě užívanou elektroinstala ci v objektu a sčítají se na něm veškeré proudové hodnoty.
Vše je potřeba vypočítat.
Křišťálová koule se nosila ve středověku.
Jen pro vaši představu si to zkuste vypočítat třeba zde... https://www.cez.cz/cs/podpora/vypocet-proudove-hodnoty-jistice
Další náležitosti ohledně navýšení jističe a změny sazby zde uvedli kolegové přede mnou.
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec 17.11.2021, 11:26
Typicky sporáky, prostě se dočasně vaří jen na dvě plotny.....
Alebo i kotol 15kW dočasne na 9kW...
V podstate som p. Johannesovi len napísal že keď má vývod 16A v poriadku, tak nech si tam pripojí čo chce...využije aj tak len čo to sa dá...
Šak ono tých 15kW mu podrží nejakú dobu aj cez 10 minút kým si nevyžíha bimetal,.. a 12kW síce IT16A udrží bez výpadku, no odporúčať tento stav dlhodobo je naozaj nerozumné...no vyzerá že pán si je toho vedomý..
Citace: Milan Hudec 17.11.2021, 11:26
Jinak kolego z 16A zásuvky 36kW nedostanete a nedostanete (dance)
Jjjj,...to ja samozrejme veľmi dobre viem, len som sa dajak pozabudol pri IT ;) (i keď pre švandu teoreticky i skrat je "odber", a do 0,01s sa dá cucnúť i viac:))..
No inakšie to bol len kus výraznejší príklad na to, že výrazné preťažovanie sa bežne aj projektuje...