Topenář vyhodnotil jako dostatečný pro naše potřeby 12kW elektrokotel (15kW je s větší rezervou), výrobce a typ je pro otázka podřadná. Až bude elektrokotel na místě on přehodí trubky ze starého kotle na nový.
Distributor uvedl, že není problém navýšit kapacitu v odběrném místě na 3x32A.
Pokud topenář vyhodnotil=spočítal, že je dostatečným výkonem 12kW, nechápu úplně proč další rezerva. To jste pak k návrhu nepotřeboval odborníka, ale rovnou ste si mohl nasadit kotel dle sebe, s větší rezervou. Jen tak pro jistotu.
Stále se pohybuji v "bublině", kde se rady odborníka tak nějak berou jako jasné. Tedy pokud něco navrhne, tak předpokládám, že ví o čem mluví. Kdybych si to o něm nemyslel, tak pozvu jiného.
Jak by se k tomu postavili kolegové, to nevím.
Postavím se k tomu čelem:
.......
4) Pokud tam bude instalován elektrokotel s příkonem 15 kW, revize neprovedu.
Osobně nejsem v tomto takto jednoznačný Honzo.
Má to několik rovin.
- Maximálnímu výkonu kotle, musí odpovídat přívodní kabel, samozřejmě s ohledem na délu, uložení a podobně.
- Nevadí mi, pokud bude kotel výkonější, jestliže se nechá omezit jeho výkon. Například když jsem spouštěl Protherm RAY24 , omezil jsem dočasně jeho maximální výkon, na 9kW, protože prozatím vytápí jen část objektu a předjištěmí tomuto pevně nastavenému (v servismím módu, kam se laik nedostane) výkonu vyhovuje s rezervou. Až bude topení dodělané, jističe se navýší. Na změnu jističe před elektroměrem je tedy prozatím dost času. Je o tom zápis ve stavebním deníku a především kabel odpovídá nejvyššímu možnému výkonu kotle. Pak nevidím důvod pro nevyhovující stav.
- Kotel bude zapojen dle návodu výrobce, tedy včetně samostatného kabelu HDO a kabelu pro prostorový termostat, případně venkovní čidlo.
- Bude provedeno pospojení, jde-li o radiátory, nebo Cu rozvody a samozřejmě důvod k provedení pospojení.
A samozřejmě vše další co je k revizi potřebné. ............
Zjednodušeně řečeno, poté vyhodnotím možná rizika jako přijatelná a podepíši se pod to.