Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?

<< < (8/8)

Johannes:
Citace: Pavel Horský  19.11.2021, 08:34

Ale ale, pán je zřejmě veliký OBORNÍK  :D :D :D
To není při dnešních cenách energií dostatečný důvod si nechat kabel navrhnout odborníkem?

Však já na realizaci elektroinstala ce ani nesáhnu. No možná pomohu elektrikářovi vynést materiál z auta. Vše odborné jde za elektrikářem.
Já jsem si tu nechal poradit, jak se politicky správně postavit k novému kotli, při omezení hlavního jističe na 3x16A.

Jan Franěk:
Citace: Johannes  17.11.2021, 00:32

Topenář vyhodnotil jako dostatečný pro naše potřeby 12kW elektrokotel (15kW je s větší rezervou),     výrobce a typ je pro otázka podřadná. Až bude elektrokotel na místě on přehodí trubky ze starého kotle na nový.
Distributor uvedl, že není problém navýšit kapacitu v odběrném místě na 3x32A.


Pokud topenář vyhodnotil=spočítal, že je dostatečným výkonem 12kW, nechápu úplně proč další rezerva. To jste pak k návrhu nepotřeboval odborníka, ale rovnou ste si mohl nasadit kotel dle sebe, s větší rezervou. Jen tak pro jistotu.  :D  Stále se pohybuji v "bublině",    kde se rady odborníka tak nějak berou jako jasné. Tedy pokud něco navrhne, tak předpokládám, že ví o čem mluví. Kdybych si to o něm nemyslel, tak pozvu jiného.

Citace: Miroš Jan  16.11.2021, 14:27

Jak by se k tomu postavili kolegové, to nevím.
Postavím se k tomu čelem:
.......
4)   Pokud tam bude instalován elektrokotel s příkonem 15 kW, revize neprovedu. (norm)


Osobně nejsem v tomto takto jednoznačný Honzo.
Má to několik rovin.
- Maximálnímu výkonu kotle, musí odpovídat přívodní kabel, samozřejmě s ohledem na délu, uložení a podobně.
- Nevadí mi, pokud bude kotel výkonější, jestliže se nechá omezit jeho výkon. Například když jsem spouštěl Protherm RAY24 ,    omezil jsem dočasně jeho maximální výkon, na 9kW, protože prozatím vytápí jen část objektu a předjištěmí tomuto pevně nastavenému (v servismím módu, kam se laik nedostane) výkonu vyhovuje s rezervou. Až bude topení dodělané, jističe se navýší. Na změnu jističe před elektroměrem je tedy prozatím dost času. Je o tom zápis ve stavebním deníku a především kabel odpovídá nejvyššímu možnému výkonu kotle. Pak nevidím důvod pro nevyhovující stav.
- Kotel bude zapojen dle návodu výrobce, tedy včetně samostatného kabelu HDO a kabelu pro prostorový termostat, případně venkovní čidlo.
- Bude provedeno pospojení, jde-li o radiátory, nebo Cu rozvody a samozřejmě důvod k provedení pospojení.

A samozřejmě vše další co je k revizi potřebné. ............

Zjednodušeně řečeno, poté vyhodnotím možná rizika jako přijatelná a podepíši se pod to.

Miroš Jan:
A co když distributor,nemá v místě toho odběrného místa, takovou revervu výkonu?
co pak uděláš Honzo?

Jan Franěk:
Citace: Miroš Jan  26.11.2021, 16:27

A co když distributor,nemá v místě toho odběrného místa, takovou revervu výkonu?
co pak uděláš Honzo?


A co bych s tím měl dělat?  Není to starost distributora?

V případě tazatele to není problém, jak nám už psal. Tedy jde o dočasné řešení a omezení výkonu v servisním menu mi nepřijde jako špatné, nebo nebezpečné řešení.

Navíc v jiných případech to také nemusí být konečným stavem. Obce se postupně z hlediska výkonu posilují, nebo probíhají rekonstrukce. Zažil jsem to i u nás v obci a potkávám se s tím samozřejmě dodnes.

A pokud nějaké místo nemá dostatečnou rezervu výkonu, tak může zvolit i jiný způsob vytápění a nemusí řešit zrovna elektrokotel. Jak jsem psal, každý případ je jiný a tedy budu řešit každý případ individuálně. Nebudu nikdy tvrdit že revize elektrokotle budou ode mne vždy kladné, nebo záporné. Pár základních podmínek jsem už vypsal, včetně mého názoru na konkrétní případ tazatele. Vždy to budu řešit případ od případu Honzo.

Miroš Jan:
Jojo. ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana