Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
Johannes:
Chtěl bych vědět, zda mohu pořídit elektrokotel 12 nebo 15 kW a následně požádat o revizi pro HDO, pokud je hlavní jistič 3x16A? Doposud tento jistič stačí, ale přijde doba, kdy se namísto starého kotle na fosilní paliva nainstaluje kotel elektrický a ampéry půjdou nahoru. Dnes mohu koupit maximálně 9kW (což mi jistič utáhne) a nějaké teplo dodá, ale do budoucna 9kW nemusí stačit. Raději bych koupil 12kW nebo 15kW nyní s tím, že pojede na nižší výkon.
Dům je určen pro rekreační využití (jaro-podzim). V zimě potřebuji jen temperovat. Navíc topíme v krbových kamnech.
(Původní nesmysl. "Projde revizí 12 nebo 15 kW kotel jišten 3x16A?")
Jiří Schwarz:
Tak už asi po padesáté:
- někdo by měl řešení navrhnout (říká se tomu projekt)
- tam by mělo být zohledněno co si přeje investor, co je technicky možné,...
- pak by se to mělo podle projektu odborně namontovat, aby bylo možné na to vystavit seriozní revizní zprávu
--------
Není problém navrhnout, zapojit a zrevidovat přívod pro kotel 9kW, s příslušným ovládáním (blokováním) pro jištění 3x 16A
A pokud počítám s tím, že budu někdy potřebovat navýšit příkon spotřebiče, není problém kabely, svorky,... dimenzovat tak, aby se do toho v budoucnu nemuselo zasahovat, aby to vyhovělo i nové (silnější) variantě
Peter Lovacký:
Citace: Johannes 15.11.2021, 17:43
Raději bych koupil 12kW nebo 15kW nyní s tím, že pojede na nižší výkon.
Samotná revízka prívodu ku kotlu 16A na CY 2,5ku je jedna vec, vyhovovať môže aj 20A na 2,5ku...
Druhá vec je čo sa na taký vývod pripojí, a to už súvisí s požiadavkami výrobcu..
Zujímavé je, že rozumný výrobca kotla prívod a istenie nenariaďuje, ale len odporúča, čo v podstate z jeho pohľadu nevylučuje pripojiť silnejší kotol 15kW na slabší prívod pre 9kW keď sa bude používať len nižší stupeň výkonu..
No a tretia vec je jak sa k tomu postaví revizák a jak bude ošetrená zodpovednosť za bezpečnú prevádzku,...a to už nie je celkom len o fyzike v elektrike..
Miroš Jan:
Jak by se k tomu postavili kolegové, to nevím.
Postavím se k tomu čelem:
1) Nechám si předložit souhlasné stanovisko distributora, zda je na daném odběrném místě, dostatek energie, na připojení toho elektrokotle, (příkon 9 kW)
2) Pokud dostanu souhlasné stanovisko na elektrokotel s příkonem 9 kW, je to v pořádku.
3) Provedu mimořádnou revizi na navýšení stávajícího odběrného místa, pokud to bude v pořádku, vystavím revizní zprávu. ;)
4) Pokud tam bude instalován elektrokotel s příkonem 15 kW, revize neprovedu. (norm)
Citace: Peter Lovacký 16.11.2021, 06:14
Zujímavé je, že rozumný výrobca kotla prívod a istenie nenariaďuje, ale len odporúča, čo v podstate z jeho pohľadu nevylučuje pripojiť silnejší kotol 15kW na slabší prívod pre 9kW keď sa bude používať len nižší stupeň výkonu..
Pokyny výrobce, jsou závazné, a jsou nad ČSN. :)
Johannes:
Citace: Peter Lovacký 16.11.2021, 06:14
Samotná revízka prívodu ku kotlu 16A na CY 2,5ku je jedna vec, vyhovovať môže aj 20A na 2,5ku...
Druhá vec je čo sa na taký vývod pripojí, a to už súvisí s požiadavkami výrobcu..
Výrobce uvádí parametry elektrokotlů a požadavky na zapojení jasně:
9kW (stupně 3,6,9kW) max 13.1A, jistič 3x16A, kabel 2.5
12kW (stupně 4,8,12kW) max 17.4A, jistič 3x20A, kabel 4
15kW (6 stupňů), max 21.8A, jistič 3x25, kabel 6
Až se bude dělat nové vedení ke kotli, tak není problém natáhnout kabel 6.
Realizace je v rukou profesionálníh o elektrikáře.