Může vyšší procházející proud poškodit žárovku?
abunting:
K napájení žárovky mikroskopu (6 V, 15 W) sloužilo původně trafo s výstupními parametry 6V, 15VA a 2,5A. Může se žárovka poškodit při použití trafa s výstupními hodnotami 6V, 30VA a 4A nebo si žárovka vezme jen kolik potřebuje? Jsem amatér a nikde jsem nenašel jednoznačnou odpověď, jestli je odpor žárovky konstantní nebo se mění s procházejícím proudem?
Fuk Tomáš:
Žárovka si vezme proud odpovídající připojenému napětí. To, že trafo je schopno poskytnout vyšší proud, je z toho pohledu irelevantní.
Jiná věc ovšem je, že to silnější trafo bude zatíženo jen polovičním výkonem, než na jaké je dimenzováno, a dá se tedy očekávat, že při tom bude dávat cca o 5% vyšší napětí, než je jmenovité. To se projeví nárůstem svítivosti žárovky cca o 20% a zkrácením její životnosti na polovinu.
Peter Lovacký:
Citace: Fuk Tomáš 09.11.2021, 11:22
Jiná věc ovšem je, že to silnější trafo bude zatíženo jen polovičním výkonem, než na jaké je dimenzováno, a dá se tedy očekávat, že při tom bude dávat cca o 5% vyšší napětí, než je jmenovité. To se projeví nárůstem svítivosti žárovky cca o 20% a zkrácením její životnosti na polovinu.
A nemal by toto výrobca žiarovky vedieť, a vyrábať ju na toleranciu napätia, napr. 10%, .... jak je aj tolerancia pre 230V v nn..?
Myslím podobne jak je v autách, kde je 12V len číslo...
Citace: abunting 09.11.2021, 09:09
Může se žárovka poškodit při použití trafa s výstupními hodnotami 6V, 30VA a 4A nebo si žárovka vezme jen kolik potřebuje?
Žiarovka vám po výmene trafa už pravidelne odchádza, alebo len máte obavy že vám odíde skôr?..
Jiří Kantner:
Citace: Peter Lovacký 10.11.2021, 07:36
A nemal by toto výrobca žiarovky vedieť, a vyrábať ju na toleranciu napätia, napr. 10%, .... jak je aj tolerancia pre 230V v nn..?
Závislost životnosti vlákna na jeho teplotě (tedy i na jeho napětí) to je fyzika a s tím nic moc nenaděláte: podžhavíte vlákno životnost roste, "přepálíte" a rapidně klesá. Materiál vlákna je už hodně dlouho čistý wolfram, nic lepšího neexistuje. provedení vlákana spirála , dvojitá spirála. ˇObsah baňky žárovky je buď vakuum nebo některý z inertních plynů (argon, xenon, krypton) případně jejich směs - cílem je snížit tenzi par wolframu na povrchu vlákna a prodloužit životnost nebo zvýšit svítivost. HAlogenové žárovky se plní parami jodu nebo bromu a tzv halogenový cyhlus způsobí že ionty wolframu se usazují zpátky na vláknu, nicméně se tím mění struktura vlákna a časem se taky přepálí. Pro úplnost existují i žárovky plněné dusíkem (Nitraphot...) celé minulé století se žárovky vylepšovaly k dokonalosti a výrobci moc dobře věděli co dělají. Myslím že dnes už fabriky vyrábějící pravé žárovky nemají svá výzkumná a vývojová oddělení a produkují laciné zboží na trh.
Žárovky do mikroskopu jsou trochu jiná liga - musí tu být přesné mechanické rozměry (umístění a tvar vlákna) a určité definované vyzařované spektrum.
Pokud se nepletu tak třeba halogenky do mikroskopu mají deklarovanou životnost 200 hodin a cenu přes 10 USD za kus. Životnost ani cena u těhle žárovek nejsou to nejdůležitější . Btw obyčejné trafo na napájení těhle žárovek co dodával kdysi Zeiss nemá nastavení pro různé hodnoty síťového napětí takže napětí na žárovce kopíruje odchylky os síťového napětí. Dříve bylo nominální napětí sítě 220V dnes je 230 a v síti převažuje tolerance směrem k plusovým číslům.
Peter Lovacký:
Otázka od abuntinga mi evokuje dajakú samozvanú opravu s neorigo dielom...no a najlepšie by asi bolo pomerať napätie na žiarovke z každého trafka zvlášť,..a porovnať..
Ja len že dopredu ťažko vedieť či žiarovku poškodí len zmena vo výkone zdroja (trafka), ...podľa môjho tipujem že minimálne,.. šak ona dajaká tolerancia musí byť aj medzi samotnými origo trafkami...a 253V do primáru môže dneska dostať aj pôvodné origo trafko,..(kebyže bol mikroskop ešte na 220V)..
I preto sa pýtam abuntinga či ide o realitu alebo o jeho obavy....
A že sa dneska musia s efektívnou hranicou AC 253V popasovať aj staršie spotrebiče napr. skrátením životnosti ...?, no asi daň novej doby..
Len tak na okraj, ..dneska je aj na nových na spotrebičoch od ich výrobcov bežne uvedený rozsah 220 – 240V max., ...a to nevyzerá na dovolenú toleranciu 10%.. (žeby alibizmus či neznalosť)?.. :)
Viac jak 240AC nameriam pri revízkach úplne bežne..
Navigace