Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?

<< < (2/6) > >>

Pavel Horský:
Citace: Rozmahel Vladimír  08.11.2021, 09:58

Opakovaná opačná zkušenost z praxe.
Odborná firma zapojí tepelné čerpadlo a blokování tarifu neprovede vůbec s argumentem, že vypnutí při změně tarifu TČ škodí.
Je to ale podmínka přiznání sazby...


A není tam blokace náhodou kvůli bivalentnímu zdroji tepla? Vypínat agregát je nesmysl.

mafiak:
HitachiCitace: Pavel Horský  08.11.2021, 12:30

A není tam blokace náhodou kvůli bivalentnímu zdroji tepla? Vypínat agregát je nesmysl.

blokuje kompresor.

Neviem ako veľký je to nezmysel, ale naše Hitachi normálne vypne kompresor.

Rozmahel Vladimír:
Každé TČ má v návodu připojení povelu od HDO a podle toho se upravují "klemičky".
Jak je řešeno konkrétní zapojení jednotky TČ už je věcí výrobce.
Nechat to bez blokování nebo vypínat vše je nesmysl.
Nakonec to přece ale platí zákazník... (dance)

Pavel Horský:
Citace: mafiak  08.11.2021, 13:22

Hitachi blokuje kompresor.

Neviem ako veľký je to nezmysel, ale naše Hitachi normálne vypne kompresor.


A proč blokovat kompresor? Má to nějaký smysl?
Jak jsem již psal, pro splnění požadavku distribuce se blokuje bivalentní zdroj (elektrický "kotel" pro dotápění systému při velkých teplotních poklesech).

Kompletní blokací všeho by byl veškerý komfort TČ degradován na "0".

Jiří_Hrubý:
Stačí znát PP, kdo je zná, blokuje jen patrony dotápění, jinak je v nich jasně uvedeno, že Citace

Pohon kompresoru tepelného čerpadla nesmí být blokován.