Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?

<< < (7/7)

Juraj Rojko:
Pár postřehů z jednoměsíčního reálného provozu obou probíraných krabiček:

Zamel MEW-01: odchylka 0,1% od hlavního elektroměru. Spolehlivý provoz, poměrně omezené (ale principiálně dostačující) možnosti integrace, ubohý software pro mobilní zařízení, některé věci neintuitivní, slabší dokumentace, diskuse zejména v polštině, což ztěžuje vyhledávání informací.

Shelly 3EM: odchylka 1,8% od podružného nekalibrovanéh o elektroměru. Spolehlivý provoz, výborné možnosti integrace, lepší software pro mobilní zařízení, dobrá dokumentace, neměl jsem potřebu něco dohledávat, proto nemůžu posoudit "komunitní podporu".

Pro nějaké větší závěry je to krátká doba, ale zatím bych s klidem doporučil oba přístroje. Zamel je zřejmě lepší po HW stránce, se Shelly je větší "zábava".