Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?

<< < (2/4) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Kamil Novák  30.10.2021, 18:55

A není to náhodou tak, že se v prostoru s bazénem žádné vlivy nevymýšlejí, protože tyto prostory řeší samostatná norma (řady 33 2000-7-7xx)?   (norm)

Áno, je to presne tak... :)
Citace: Peter Lovacký  30.10.2021, 17:36

V zóne 2 sa neurčuje VV....

Lukáš_MPSK:
Práve som zase raz zistil, že sa stále učím. Normálne ma to ani nenapadlo, ja by som určoval vplyvy, až by sa z PC dymilo :) Dˇ za odpovede.

Zásuvka je pod chráničom, tam nie je problém.

Zóna 2 ale nie je 224cm od kraja bazéna. Začína 200cm od kraja bazéna.

Možno trochu hlúpo napísané, ale asi sa rozumieme, že zóna 1 končí 200 cm od kraja bazéna = začiatok zóny 2. Koniec zóny je o 150 cm ďalej, čiže zóna 2 je od 200 do 350 cm od kraja bazéna.

Jiří Schwarz:
Citace: Kamil Novák  30.10.2021, 18:55

A není to náhodou tak, že se v prostoru s bazénem žádné vlivy nevymýšlejí, protože tyto prostory řeší samostatná norma (řady 33 2000-7-7xx)?   (norm)

Proto máme tu řadu ...7xx aby u instalací, které se opakují, nemusel někdo neustále dokola vymýšlet vymyšlené

A právě v "702" je definovaná minimální vzdálenost elektrických zařízení od '"hladiny"

Pavel Horský:
Citace: Kamil Novák  30.10.2021, 18:55

A není to náhodou tak, že se v prostoru s bazénem žádné vlivy nevymýšlejí, protože tyto prostory řeší samostatná norma (řady 33 2000-7-7xx)?   (norm)



Konečně slovo CHLAPA  ;)

Lukáš_MPSK:
Ešte jedna otázka, respektíve potvrdenie mojej teórie: Okolo bazéna je nainštalované osvetlenie, sú to svietidlá vo výške cca 2,2 m od podlahy, t. j. v zóne 1. Sú síce IP44 a napájané prúdovým chráničom 30 mA, ale z normy usudzujem, že tam nemajú čo robiť.

Článok 702.55.101.1 vraví, že v zónach 0 a 1 môžu byť len pevne inštalované spotrebiče (je svietidlo pevne inštalovaný spotrebič?),  osobitne navrhnuté na používanie v plaveckých bazénoch. čo tie svietidlá nie sú.

Článok  702.55.102 vraví len o svietidlách do vody.

Posledná záchrana „pred sekaním“ by mohol byť článok 702.55.104.2, ale tento plavecký bazén má síce z 3 strán len zónu 1, ale pri vstupných dverách je aj zóna 2.

Je tam reálne mať tie svietidlá? Podľa mňa nie.