Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
Milan Hudec:
Záleží na tom, kdo z toho bazénu vystupuje, v mnoha případech je lepší varianta tma.
Tomáš Gardoň:
Keď do zóny 1 môžem dať zásuvku resp. vypínač, prečo by som tam nemohol dať svietidlo?
Samozrejme pri splnení určitých požiadaviek.
A v týchto domových bazénoch, kde sú tie miestnosti malé, by sme asi museli svietiť sviečkami.
Tomáš Gardoň:
A ešte si pozrite 702.55.104.2. Neviem aké veľké sú tie svietidlá.
A mali ste to mať vyriešené.
Peter Lovacký:
A prečo by v tej garáži nemohla byť kus väčšia vaňa,? (701) .. zapustená do podlahy...? :D
Lukáš_MPSK:
Pri reálnom meraní nakoniec vyšlo, že svietidlá sú 197 cm od povrchu (spodná hrana svietidla). Takže úplne mimo. Keďže sú na samostatnom okruhu, buď:
A. Vysekať a prerobiť.
B. Dať do na 12VAC alebo 24VDC SELV?
Ďalšia vec, ktorá ma trápi:
Podľa čoho sa vlastne určuje lehota revízie v takomto priestore? Ak je bazén dostatočne veľký a miestnosť dostatočne malá tak je to celé v zonách 0, 1 a 2 a neurčujem vonkajšie vplyvy. Tým pádom sa nemôžem odvolať na vyhlášku 508/2009 (B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov).