Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Kde sehnat bezpečnostní pojistkovou zábranu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde sehnat bezpečnostní pojistkovou zábranu?  (Přečteno 2901 krát)
petrik petrik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.10.2021, 12:10 »

Ohledně bezpečnostní Pojistkové zábraně do soklu nožových pojistek pn1 a pn2.
Nějak nemohu dohledat, kde by se to dalo koupit.
Přikládám fotku kdyby nebylo jasné co sháním.




* AF2B61C3-2305-43EA-A771-6C4E1ED3DC89.jpeg (1387.01 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 235 krát.)

* 54BDD351-3511-4D0B-AF34-9BB174212C08.jpeg (1125.21 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 190 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.10.2021, 16:31 »

Záleží na co je chcete použít, protože pokud vím, dávno se nevyrábí, protože je nelze považovat za prostředek zajištění pracoviště ani pro PPN.
Jako ekvivalent lze použít kabelovou zkratovací soupravu pro zajištění, případně izolační kryt pojistkového spodku pro PPN, ať už v "gumovém",  nebo plastovém provedení.
Tenhle typ by se mohl ještě válet někde ve starší rozvodně nn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2021, 18:28 »

Souhlasím, není nad zkratovačku. Ta je vidět i z dálky a hlavně je funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
petrik petrik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.10.2021, 20:58 »

V mem případě jde o to že na sebe nesedí dvě různé trafostanice. Přesněji nesedí fazovani na primeru. Takže potřebuji zamezit tomu že někdo přijde a dá tam Bez kontroly pojistky. Popis v bedně NENAFÁZOVÁNO se dá přehlédnout a tabulka může být odstraněna a je pruser na světě. jinou variantu jak zaslepit sokl od pojistek mne nenapadá než tyhle vložky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #4 kdy: 26.10.2021, 21:24 »

Pokud to chcete takto, tak nezbývá nic jiného, než vytisknout na tiskárně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.10.2021, 22:19 »

V mem případě jde o to že na sebe nesedí dvě různé trafostanice.
Takových skříní je… Od toho jsou i originál cedulky "nesoulad fází na straně vn" a ta se pověsí na šiny, případně se vrazí místo pojistek a je to. Další indicií je popis vývodu.
A když to tam i přesto někdo vrazí, měl by se raděj živit loupáním brambor.
Osobně považuji za jednodušší, než shánět záslepky, otočit jedno z traf.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2021, 08:02 »

Tyto a další pomůcky jsou v sortimentu DEHN, objednat jdou prostřednictví m velkoobchodů.
https://www.dehn.de/store/p/de-DE/F50228/sperrelemente
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100