Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
František Šohajda:
Citace: Milan Hudec 29.10.2021, 20:55
Konkrétně, několik sekcí rozvaděčů cca 1000A, impedance 00nic propojených mimo vodičů PE zemním páskem.
To samé jako u traf vn/nn 1600kVA i větších , uzemění páskem 30/4 a to ještě provrtaným 16 dírou!....nikdo ,nikdy s tím neměl problém (ani puntičkářští RT) (dance)
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec 26.10.2021, 14:10
Všechny tyto problémy/otázky by nenastaly, pokud by realizátor použil Dehn (mají hezky vše potřebné uvedeno.
Keď myslíte na toto,:
https://www.dehn.cz/cs/3981/2403/Familie-html/2403/P%C3%A1skov%C3%A9vodi%C4%8De.bin
tak sú tam pre rôzne pásky len hodnoty pre dobu 1s do 300 stupňov...no a keby som to jak RT chcel riešiť v rozvádzači, tak mi treba hodnoty pre 5s....
a teplota 300 je tiež celkom dosť pre EZ v rozvádzači...
A napr. pre pásik FeZn 20x2,5 či nerez 30x4(5) tam skratové prúdy nevidím..
Milan Hudec:
Asi je na to nemají zkoušené.....
Nicméně obvyklý typ pásku ano, tj.7.3 kA.