Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?

<< < (6/6)

František Šohajda:
Citace: Milan Hudec  29.10.2021, 20:55

Konkrétně, několik sekcí rozvaděčů cca 1000A, impedance 00nic propojených mimo vodičů PE zemním páskem.



To samé jako u traf vn/nn 1600kVA i větších ,    uzemění páskem 30/4 a to ještě provrtaným 16 dírou!....nikdo ,nikdy s tím neměl problém (ani puntičkářští RT)  (dance)

Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  26.10.2021, 14:10


Všechny tyto problémy/otázky by nenastaly, pokud by realizátor použil Dehn (mají hezky vše potřebné uvedeno.

Keď myslíte na toto,:
https://www.dehn.cz/cs/3981/2403/Familie-html/2403/P%C3%A1skov%C3%A9vodi%C4%8De.bin

tak sú tam pre rôzne pásky len hodnoty pre dobu 1s do 300 stupňov...no a keby som to jak RT chcel riešiť v rozvádzači, tak mi treba hodnoty pre 5s....
a teplota 300  je tiež celkom dosť pre EZ v rozvádzači...

A napr. pre pásik FeZn 20x2,5 či nerez 30x4(5) tam skratové prúdy nevidím..

Milan Hudec:
Asi je na to nemají zkoušené.....
Nicméně obvyklý typ pásku ano, tj.7.3 kA.