Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?

<< < (5/6) > >>

Milan Hudec:
Citace: Jan Hájek  29.10.2021, 09:49

Blesk nebo přepětí může být iniciátorem zkratu vůči zemi a pak proud, který do takto vzniklého zkratu teče, než zareaguje jištění, udělá škodu větší, než na počátku krátký impuls.



Honzo díky, konečně mě někdo pochopil :)

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  29.10.2021, 10:22

Honzo díky, konečně mě někdo pochopil :)

Asi jsme pochopili, nicméně už Jiří Hrubý zmínil, že proud do země je limitován zemničem, takže je obvykle významně redukován. Následný proud teče vedením a jestli pak vteče i do zemniče, tak jde vždycky o minimálně druhou paralelní cestu a v nejhorším případě (což je impedance zemniče srovnatelná s impedancí vedení) jde o polovinu toho proudu.

Vlado Konrád:
Citace: Jan Hájek  29.10.2021, 09:49

Blesk nebo přepětí může být iniciátorem zkratu vůči zemi a pak proud, který do takto vzniklého zkratu teče, než zareaguje jištění, udělá škodu větší, než na počátku krátký impuls.




Viete to nejako rozvinúť? Lebo optázka  bola o rozvádzači a jeho prizemnení a skratovom prúde cez uzemnenie a jeho dimenzovanie . Tam je impedancia uzemnenia v rádoch ohmov a "skratový"  prúd pri prerušenom PEN ( lebo len tak môže zemou tiecť nejaký prúd ktorý by mal vybaviť predradené istenie) obmedzený na max desiatky ampér.

Milan Hudec:
Konkrétně, několik sekcí rozvaděčů cca 1000A, impedance 00nic propojených mimo vodičů PE zemním páskem.

Vlado Konrád:
Takže sústava TNC-S poprípade TNS, PE zbernice rozvádzačov jednotlivých sekcií sú prepojené pásom FeZn 30x4 + prepojovacími vodičmi zberníc PE a uzemnené ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana