Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
Milan Hudec:
Konkrétně pro revizáky.
Necháte vyměnit zemní pásek k rozvaděči, pokud výrobce není schopen tuto hodnotu garantovat?
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 26.10.2021, 07:52
Konkrétně pro revizáky.
Necháte vyměnit zemní pásek k rozvaděči, pokud výrobce není schopen tuto hodnotu garantovat?
Zřejmě se ptáš na průmysl apod., že?
Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský 26.10.2021, 11:45
Zřejmě se ptáš na průmysl apod., že?
Ptám se obecně, v několika pro mne nejasných podotázkách.
1.musí být pásek na toto zatížení zkoušen?
2.pokud ano, musí být dostupné hodnoty?
3.pokud ano, jak musí být pásek připojen (je možno do něho vyvrtat díru pro šroub)?
4.kde končí šetřená schopnost pásku (v okamžiku prvotního kontaktu se zeminou)?
Všechny tyto problémy/otázky by nenastaly, pokud by realizátor použil Dehn (mají hezky vše potřebné uvedeno.
Bohužel byt použit tuzemský výrobce, přičemž vytěžení informací z tohoto je několikrát dražšší proces, nežli použití kvalitního materiálu na první dobrou.
Miroš Jan:
Milane, toto jsem zatím neřešil. :)
František Šohajda:
Proč zrovna pásek?
Z 95% je to kulatina!.... ;D
Problém bývá aby vůbec tam byl, ne tak proudové zatížení!
Možné proudy rozvaděčů nejsou tak velké jako proudy z blesku!
(Mám na mysli nn části)
Navigace
[0] Index zpráv