Univerzální spínání je a bude jen drát.
Pokud je mi známo, tak pro univerzální přenos signálů (snad prý i s potvrzením výkonu povelu) elektrovodné síti tzv. Mini HDO prodával ASAPE Brno - moduly Datos . Je primárně určen pro regulaci 1/4 hodinového maxima, ale lze z něj udělat mini HDO síť.
Jenže cena je taková, že z toho vyplyne buď drát je drát, nebo při nižší spolehlivosti na přenos signálů, půjdete metodou WiFi spínačů, nebo 833MHz radiového spínání.
Wifi je v hybridní síti použitelné i pro spínání třeba přes celý svět. Ale zde záleží na spolehlivosti a nepřetržité funkčnosti celé datové sítě a zejména kritických zařízení poslední míle.
Spolehlivé radiomodemy pro zabezpečený přenos telemetrie a binárních signálů jsou Elpro 105 a 115. Prodává Tech Rentals. Cena odpovídá kvalitě, používají je vodárny apod. Takže je to finanšně ještě horší než mini HDO.
Co se týče zkušeností, jak prolézá signál HDO za elektroměr, mám osobně zásuvkový spínač HDO (viz kolega Dudek) kterým ovládám starší myčku bez odloženého startu. Je asi 20m za elektroměrem, přes 2 jističe. Funguje spolehlivě už asi 6let, jen jednou při podívném výpadku v síti kdy napětí poblikávalo než umřelo se přeprogramoval, musel se resetovat a znovu naprogramovat. Jeho programování teda zrovna moc user friendly není, zejména v oblasti ČEZ sever kde musíte nastavit i frekvenci a telegramové pauzy. Proto jsem jej nastavoval na stole na hodně stočené prodlužovačce a i tam vesele přijímal. Vzhledem k tomu, že signál HDO je u mnoha vzdálených spotřebičů slyšet jak hrajou jejich transformátory a vinutí bych řekl, že HDO proleze snad i vodovodní rourou až do kohoutku umyvadla
.
Ve starém domě jsme měli drátový přenos 230V povelového signálu od relé HDO u elektroměru do sousední budovy asi 100m a bylo to na mezi lepení stykače topení pro kapacitu kabelu. Pak si sousední budova sedla, skřípla povelový kabel a ten měl jednopólový svod do země. A to už stykač topení lepil trvale. Kluci s pípákem nic nenašli a propal jsem nechtěl použít pro blízký souběh s dobrými kabely. Zkusmo jsem 230V převedl pomocí zdroje 24V DC na izolovanou DC síť a vyměnil stykač topení za DC 24V a funguje to prý již asi 20let.