Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Miroš Jan:
Jiří, já tam vidím bezpečnostní riziko.
Představ si, že budu procovat na tom rozvaděči v „A“, kde si tím tlačítkem vypnu rozvaděč v „B“.
Přídě ňejakej jouda, že mu nic nefunguje v tom objetu „B“, a prostě nahodí jistič (deion) v tom objektu“B“. Může to být zrovna v okamžiku, kdy budu pracovat na živých částech. No a je průser. (zle)
Teď nejsem v kanclu, jakmile dorazím mrknu do NV a norem.
Pavel Horský:
Myslím si to samé co Jirka.
Jestli to tlačítko bude fungovat coby STOP TLAČÍTKO, pak bych v tom neviděl problém.
Pokud ale bude fungovat jako aktivační za účelem vybavení hlavního jističe rozvaděče za účelem jeho vypnutí z důvodu údržby, tak pak je to pekelně špatně už jen z logiky věci a bezpečnosti osob pracujících na el. zařízení. Pak může nastoupit onen jouda, který neví, že někdo vypnul hlavní jistič schválně a jistič bez sebemenších výčitek nahodí.
Ostatně, všichni jistě víme, že se musí el. zařízení před začátkem prací na jeho částech řádně zajistit (odpojením které znemožní uvedení do provozu bez použití nástrojů, označením, že se na zařízení pracuje atd.)
Miroš Jan:
Pavle ještě doplním, uzemnění a zkratování. ;)
František Šohajda:
Ona podpěťová spoušť hl. jištění je hodně velký problém!! Při každém větším poklesu (přepínání síťí) odpane a z nich čeká na elektrikáře s nahozením a nedělá se!! Pak jsou problémy tam , kde nemusí!
Hlavní vypínač rozvaděče nad 25A je vždy prvek v rozvaděči, který vypne bezpečně jen ten rozvaděč, nic víc!
Dálkový je už tlačítko STOP (total stop) a pod. Nemůžeme jej považovat za hlavní vypínač!
Hlavní vypínač ať už je jistič, deion, vypínač je ten, který mechanicky (manuálně) vypneme!
Pavel Horský:
Citace: Miroš Jan 25.10.2021, 16:55
Pavle ještě doplním, uzemnění a zkratování. ;)
vždyť jsem napsal atd. ;) :D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana