Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
Pavel Horský:
Citace: František Janeček 25.10.2021, 10:23
Když tam ta podpěťová spoušť je teď a nevadí, proč by měla vadit po osazení vypinače do rozvaděče v místnosti A?
Při možném výpadku napětí pak musí v rozvaděči nahodit deon.
Myslím, že je lepší volbou napěťová spoušť.
O rozvaděči v místnosti A jsem nic nepsal i když vím, že je to hlavním tématem.
Miroš Jan:
Pokud rozvaděč v objektu "A", nemá vlastní hlavní vypínač, je to špatně.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 25.10.2021, 12:56
Pokud rozvaděč v objektu "A", nemá vlastní hlavní vypínač, je to špatně.
Ale on hlavní vypínač má. Říká se mu hlavní jistič.
Pokud tomu tlačítku přestaneme říkat "hlavní vypínač", ale bude to tlačítko nouzového vypnutí, pak to nemusí být úplně špatně.
Miroš Jan:
Nemá.
Citace: Tomáš Buři 24.10.2021, 14:39
Tlačítkem na rozvaděči v místnosti A se vypíná podpěťová spoušť deonu umístěného v budově B, odkud je tozvaděč v A napájen. Dotaz je, jestli toto může sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče A.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 25.10.2021, 13:34
Nemá.
Honzo, argument by nebyl? Norma, vyhláška ...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana