Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?

(1/5) > >>

Tomáš Buři:
Je možné jako hlavní vypínač rozvaděče považovat tlačítko, které vypíná podpěťovou spoušť deonu umístěného v  jiném rozvaděči, v jiné části objektu?

Miroš Jan:
To jako že je to tlačítko v objektu "A",  a ten rozvaděč je v objektu "B"?

Tomáš Buři:
Tlačítkem na rozvaděči v místnosti A se vypíná podpěťová spoušť deonu umístěného v budově B, odkud je tozvaděč v A napájen. Dotaz je, jestli toto může sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče A.

Miroš Jan:
Osobně se domnívám, že ne.

Jiří Schwarz:
Co to vypíná, resp. co je z rozvaděče napájeno?
Je to dost nestandardní řešení, je třeba ošetřit možná rizika, např.:
- pokud si vypnu rozvaděč hlavním vypínačem, mám ten vypínač pod dozorem když se budu v rozvaděči hrabat, takže mi to nikdo nemůže nekontrolovaně zapnout
- klasicky mám při vypnutém hlavním vypínači napětí jen na přívodních svorkách, zbytek rozvaděče by měl být bez napětí. U popisovaného řešení tam mohu mít napětí z "ovládacího obvodu",  je třeba ošetřit vhodným popisem a MPBP

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana