Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?

(1/2) > >>

Pavel Filip:
Po včerejší vichřici nám odpoledne a v noci nespínají stykače bojlerů (tarif D25d),  současně také vypadla fáze L3 (opakovaná porucha způsobovaná přerušením pojistky v pilíři ČEZu díky větru a blízkosti větví na pozemku města u venkovního vedení nn).

Jsme v oblasti ČEZu, máme samostatný přijímač HDO a nový elektroměr ZPA ZE314.D0B1B012 3-061.
Sazba na elektroměru se přepíná správně.
Operátorka ČEZu tvrdí, že máme vadný stykač nebo bojler a máme si zavolat elektrikáře. I když nakonec připustila, že porucha spínání může souviset s výpadkem fáze L3. Napadá mě jediné vysvětlení, a to, že elektroměr má vlastní příjem signálu HDO a přepíná se nezávisle na přijímači HDO v elektroměrovém rozvaděči.

Můžete to někdo potvrdit či vysvětlit?

Jirka Š. Svejkovský:
Elektroměr ZE314 má externí přepínání tarifů, potřebuje tedy jiný spínací prvek (relé HDO).

Pokud relé přepíná tarify na elektroměru, nejspíš bude v pořádku. Relé HDO je obvykle napájeno z L1.

Ovládání stykačů může být napájeno právě z fáze L3, proto nereagují na povel HDO.

Je to ale odhad, chce to vidět na místě. Elektrikář za hodinu nebude mít co dělat.

Václav Třetí:
Na displayi tohoto typu elměru jsou symboly L1 L2 L3 a pokud je vše v pořádku tak jsou trvale viditelné. V tom případě by neměla žádná fáze chybět, pokud nějaká chybí, bude to příčinou problému. Doporučuji též návštěvu odborníka.

Pavel Filip:
Po zprovoznění fáze L3 vše funguje, jak má. Máme stykače ve třech rozvodnicích, asi jsou všechny na L3, tato možnost mě nenapadla. Při příští vichřici si to prověřím.

Václav Třetí:
Stykače ovládané jedním HDO mají být napájené stejnou fází, doporučuje se ta, která je na elektroměru na pozici L1.