Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?

<< < (3/5) > >>

František Šohajda:
TO Krejčí:
proč máte u každé rychlovarné konvice 2 500W kabel Cy 0,75-1mm.....
Protože max délka je 0,6m a to podle výpočtu stačí! (dance)
Kabel připrovozu je vlažný.
Snad nebudete vyměňovat u každé konvice FLEFO šňůru? :o

Pavel Horský:
Citace: Jan Yossarian  18.10.2021, 18:27

A jak je to se změnou průřezu a jištěním? Pokud přecházím z 2,5 na 1,5? Předpokládám, že je ta varná deska připojená napevno.


A není požadavek jištění při změně průřezu limitován rovněž délkou odbočky (tuším, že 3m)?

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Yossarian  18.10.2021, 18:27

A jak je to se změnou průřezu a jištěním? Pokud přecházím z 2,5 na 1,5? Předpokládám, že je ta varná deska připojená napevno.

Nejistí se na nejslabší článek v řetězci? Troufám si tvrdit, že v tomto případě to bude ta přívodní 5x2,5 někde ve svazku z rozvaděče.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Horský  19.10.2021, 07:37

A není požadavek jištění při změně průřezu limitován rovněž délkou odbočky (tuším, že 3m)?


ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.2.2.1. Ta norma ale platí pouze pro silnoproudý rozvod. Na spotřebiče bych jí nevztahoval.

Jan Yossarian:
Citace: Lukáš Rotrekl  19.10.2021, 08:00

Nejistí se na nejslabší článek v řetězci? Troufám si tvrdit, že v tomto případě to bude ta přívodní 5x2,5 někde ve svazku z rozvaděče.

Ptal jsem se opravdu, protože to přesně nevím. U spotřebiče připojených vidlicí a u spotřebičů připojených v krabici.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana