Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
František Šohajda:
TO Krejčí:
proč máte u každé rychlovarné konvice 2 500W kabel Cy 0,75-1mm.....
Protože max délka je 0,6m a to podle výpočtu stačí! (dance)
Kabel připrovozu je vlažný.
Snad nebudete vyměňovat u každé konvice FLEFO šňůru? :o
Pavel Horský:
Citace: Jan Yossarian 18.10.2021, 18:27
A jak je to se změnou průřezu a jištěním? Pokud přecházím z 2,5 na 1,5? Předpokládám, že je ta varná deska připojená napevno.
A není požadavek jištění při změně průřezu limitován rovněž délkou odbočky (tuším, že 3m)?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Yossarian 18.10.2021, 18:27
A jak je to se změnou průřezu a jištěním? Pokud přecházím z 2,5 na 1,5? Předpokládám, že je ta varná deska připojená napevno.
Nejistí se na nejslabší článek v řetězci? Troufám si tvrdit, že v tomto případě to bude ta přívodní 5x2,5 někde ve svazku z rozvaděče.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Horský 19.10.2021, 07:37
A není požadavek jištění při změně průřezu limitován rovněž délkou odbočky (tuším, že 3m)?
ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.2.2.1. Ta norma ale platí pouze pro silnoproudý rozvod. Na spotřebiče bych jí nevztahoval.
Jan Yossarian:
Citace: Lukáš Rotrekl 19.10.2021, 08:00
Nejistí se na nejslabší článek v řetězci? Troufám si tvrdit, že v tomto případě to bude ta přívodní 5x2,5 někde ve svazku z rozvaděče.
Ptal jsem se opravdu, protože to přesně nevím. U spotřebiče připojených vidlicí a u spotřebičů připojených v krabici.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana