Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
Josef Krejčí:
Indukční varná deska Siemens typ EX675JYW1E(220-240V, 7400W)
Bude zapojena na 2f z 3f(N+PE) soustavy s posílením nulového vodiče pomocí zbylého šedého kabelu, jištěná 3f 16A jističem. Takže přesně dle jedné z možností v návodu k montáži. Ale s originálním připojovacím kabelem 5x1,5mm, délka 1,2m, volně. V návodu je jasná zmínka o nutnosti použití orig. kabelu. To ho tam musím opravdu instalovat?
Podle svorek na kabel ve svorkovnici a vnější plechové objímky, tam půjde silnější kabel sotva namontovat.
Máte prosím někdo zkušenost, jak by dopadla eventuální reklamace?
(Původní snaha o vytvoření tázací věty: "Indukční deska Siemens s orig. kabelem 5x1.5mm - vyhodit a vyměnit?)
Vít Rotrekl:
Předpokládám, že to má výrobce otestovaný, tak jak to vyrobil a prodejce prodal.
Neřeším, připojím.
PS: Nemyslím si, že by to ta 5x1,5ka nevydžela.
Jaroslav Jonáš:
Případná reklamace varné desky by nemusela dopadnout dobře, pokud sám nejste elektrikář s §6 vyhl.50/1978 Sb, To asi nejste, to byste se tak hloupě neptal. Dost možná, že je někdy požadováno připojení přímo od zástupce autorizovaného servisu.
Jan Yossarian:
A jak je to se změnou průřezu a jištěním? Pokud přecházím z 2,5 na 1,5? Předpokládám, že je ta varná deska připojená napevno.
Marek Laube:
To Krejčí:
Ten originál kabel tam má hlavně důvod tepelný. Prostě u těchto typů spotřebičů se dávají s PVC izolací na vyšší okolní teploty. Dále, ten nulový ani tak neposílíte, protože desky mají N odděleny na dva vnitřní okruhy a v origo kabelu spojeny dohromady. Standardně se využívá šedý jako N a je spojen se sv. modrým.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana