Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
Karol Tarambula:
Mobilný dom má na pripojenie vyvedené vývody 400V, zásuvku pětikolík, sústava TS, skrinku na ovládanie HDO a zemiaci bod.
Pokiaľ privedieme k domčeku 400V pěti žilovým káblom (ako je uvedené v dokumentácii k domčeku a ako je urobena príprava) pripojíme uzemnenie a na strane prívodu dôjde k výpadku vodiča N.
Kto je zodpovedný za škodu na elektroinštalá cii a spotrebičoch?
Nemá byť domček na strane pripojenia skonštruovaný tak aby tam bol bod rozdelenia celej sústavy?
Moderátor: původní nesmyslná otázka zněla: "Elektrický prívod mobilný dom kto je zodpovedný za škodu?", zadavatel otázky má patrně problém s vyjadřováním. Opravil jsem co to šlo. Ale stále tam něco chybí.
Vít Rotrekl:
ČSN 33 2000-7-721 řeší mobilní prostředky, kam asi bude spadat i mobilheim, jestli vaší otázkou myslíte toto.
Neřeknu přesně článek, protože aktuálně nemám zaplacenej přístup, v této normě se píše, že každé takovéto mobilní zařízení m usí být před připojením k síti uzemněno. Tzn, ten mobilheim musí být na to připravený.
Bohužel upadnutí N vodiče na přívodu, nezpůsobí nebezpečný stav co se týče ochrany před úrazem el. proudem, takže toto norma moc neřeší (myslím).
Zodpovědný bude ten kdo to připojil, provedl výchozí revizi připojení, a dal do provozu. Po uplynutí lhůty revize - bral bych to jako provizorní instalaci, tzn. lhůty 0,5 roku, případně by šlo prodloužit na 1 rok (termín na mobilní prostředky), tak bude zodpovědný provozovatel.
Pro váš klid můžete doplnit do přívodu monitorovací relé které odepne např přes vypínací cívku hl. vypínač/jistič v domě.
Karol Tarambula:
Ale v podstate aj tak mi to logicky rozum neberie.
Ak urobí revízny technik východiskovú revíziu a všetko je v poriadku.
A následne dôjde je jedno z akej príčiny odpadnutí N vodiča vzniknú zásadné škody a vznikne ohrozenie života, pretože v tom mobilnom dome začali v noci v spálni horieť adaptéri v zásuvkách.
Takže my sa nebavíme o tom, že nehrozilo nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom ale hrozilo zásadným spôsobom ohrozenie zdravia a života a poškodenie majetku.
Ja nepovažujem za normálne, že toto nie je nijako ošetrené dodávateľom domu a že celá sústava nie je uzemnená na vstupe do objektu.
Ja to považujem za chore.
Výrobca domčeka si určil, ako čím akým prierezom akým typom má byť dom uzemnení pripojení a podobne.
Toto bolo splnené takže by sa dalo predpokladať že akúkoľvek poruchu na prívode k objektu má výrobca takého domčeka zabezpečenú a ošetrenú.
Jan Franěk:
Citace: Vít Rotrekl 17.10.2021, 12:38
ČSN 33 2000-7-721 řeší mobilní prostředky, kam asi bude spadat i mobilheim, ......
Osobně se domnívám, že mobilheim spadá pod normy na klasické pevné instalace. Jediné co se řeší trochu jinak, jsou přípojky pro tyto domy.
A protože jde většinou o pohyblivé přívody, je logické že bod rozdělení je jinde, ne až v tom domě.
ALe pokud někde stojí dům déle, je rozumné nespoléhat se na nějakou zásuvky a vidlici, ale provedl bych pevné spojení do krabice. Především pokud se jedná o bezpečnost a spolehlivost. TO by jistě pomohlo i ve vašem případě. V opačném případě jsem pro kratší termíny revizních prohlídek a měření. Pokud se toto podcení, tak hrozí problém, který jste nyní sám prožil.
Jinak by mne zajímalo, jak dlouho bylo ono připojení po revizi.
Výrobce domu se stará pouze o bezpečné a spolehlivé zapojení svého výrobku/domu a nemůže řešit průsery které se ho netýkají. Z praxe vím že pokud někomu nabídnu spolehlivější a kvalitnější řešení, samozřejmě za patřičný příplatek, rozhodne se pro bezpečnější řešení tak 50% lidí. Důležité je splnit bezpečnostní minimum, což pravděpodobně splňovala i vaše instalace.
Revize je pouze konstatováním toho, že revidovaná část odpovídá provedením i naměřenými hodnotami, požadovanému bezpečnostnímu minimu. Neznamená to že od toho okamžiku to bude bezpečné už navždy. Proto máme stanovené termíny pravidelných revizí, kdy se ověřuje jestli se předešlé naměřené hodnoty příiš nezměnili a zda se stále vejdou do stanovených hodnot. Také jestli se v tom někdo nešťoural a zda něco neporušil.
Dále tedy zbývá už jen otázka, co s tím dál. Můžete zvolit několik opastření, kde eliminujete poruchu N vodiče. Může jít o pevné připojení domu, nebo napříkald doplnění prvku který bude hlídat celý přívod a v případě problému provede úplné odpojení instalace, aby se podobný případ již nemohl opakovat.
Ještě by mne ale zajímalo, kde přesně se tan N vodič ztratil.
Václav Třetí:
Pokud je mobilní dům připojen pohyblivým přívodem přes zásuvku a vidlici, není jiné řešení, než rozdělit PEN na PE a N již před zásuvkou. Přizemnění nic neřeší, leda vyrovnání potenciálů, které je třeba pro bezpečný přístup do domu. Jak již napsali kolegové, toto lze ošetřit kontrolním relé přítomnosti fází a nulového vodiče, které vypne pomocí vypínací cívky hlavní jistič, pokud není vše v pořádku.
Při trvalé instalaci těchto domků doporučuji klasické připojení bez zásuvkového spoje řádně uloženým kabelem CYKY v zemi. Pak lze použít provedení CYKY 4x10 a rozdělení provést až v objektu. Jestli to bude lepší a bezpečnější, to je otázka, kterou nelze na dálku zodpovědět.