Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?

<< < (5/6) > >>

Vít Rotrekl:
Citace: Fuk Tomáš  11.10.2021, 22:40

Standard to byl od 02/1996.

Tak třeba bytovka ve které bydlím, byla stavěna v roce 91-93 a elektrika je tu udělaná v TN-C-S. Sice bez chrániče, ale v mědi.
Tatík když v začátkem osmdesátých let rekonstruoval dům, tak jej taky udělal v TN-C-S, dokonce i s chráničem. Německej Schutzmaster, nebo jak se to jmenovala.
PS - Jižní morava.

Peter Lovacký:
Nakoniec, šak vo svojej podstate ten tvrdý kábel 4x4ka od rozvádzača do kuchyne nie je nijaká šporáková prípojka, ale je to predovšetkým 3f rozvod TN-C v pevnej EI určený pre pripojenie hocijakého spotrebiča,.či hoci aj ďalšieho rozvádzača..

Myslím tak, že šporáková prípojka je súčasťou spotrebiča, a jej parametre a spôsoby pripojenia do EI má určiť výrobca konkrétneho spotrebiča,.. a nie projektant EI..

Václav Třetí:
Citace: Vít Rotrekl  11.10.2021, 23:22

Schutzmaster


Schutzschalter,  výrobce:  DDR, Ruhla.  Byly různé proudové hodnoty - 20, 40, 80A a také různé Idelta N 30, 100, 300 a 500mA. Tehdy jediné dostupné provedení, v ČSSR  se proudové chrániče nevyráběly a myslím, že v celé RVHP byly pouze tyto německé.

Vít Rotrekl:
Citace: Václav Třetí  12.10.2021, 05:38

Schutzschalter ...


Jo to je vono...

Milan123456:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  11.10.2021, 11:14

Do přívodu TN-C asi nedal.

Do TN-C chránič zapojit jde, ale za chráničem se již musí pokračovat TN-S.

Tady se ovšem jedná o provozovanou elektroinstala ci a jak již někdo výše zmínil, musí vyhovovat normám platným při uvedení do provozu a uvedeným ve výchozí revizní zprávě.
Tu výchozí revizi je nezbytné doložit a není problém.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana