Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?

<< < (4/6) > >>

Václav Třetí:
to Peter Munka:

A nemáme kam připojit troubu!

Citace: Jirka Š. Svejkovský  11.10.2021, 11:14


Do přívodu TN-C asi nedal

Proudový chránič by se musel dát např. místo sporákového spínače, kde by se provedlo rozdělení PEN/PE+N a další vedení realisovat pomocí 5C x 2,5.


Citace: Jirka Š. Svejkovský  11.10.2021, 11:14


Výrobce na vašem obrázku právě na starší přívody moc nemyslí. Teda ne, že by se to nějakou tou klemkou nedalo zrealizovat.


Principielně úplně stejně byl vyráběn i sporák před 50 léty. Svorkovnice je trochu jiná, modernější, ale PE a N bylo oddělené již tehdy, protože se počítalo s různými možnostmi zapojení stejně jako dnes. Naši výrobci dodávali navíc klemy na propojení v dostatečném množství, protože předpokládali připojení TN-C.

Vít Rotrekl:
Osobně bych to připojil L1, L2, N a PE, hnědý přeznačit na modrý na obou koncích, v rozvaděči jej přepojit na N svorkovnici, jestli tam teda nějaká je... Je dost možné že není. Začátkem devadesátek se s TN-C sítěmi koketovalo, ale rozhodně to nebyl standart.

Václav Třetí:
Citace: Vít Rotrekl  11.10.2021, 19:50

Osobně bych to připojil L1, L2, N a PE, hnědý přeznačit na modrý na obou koncích, v rozvaděči jej přepojit na N svorkovnici, jestli tam teda nějaká je... Je dost možné že není. Začátkem devadesátek se s TN-C sítěmi koketovalo, ale rozhodně to nebyl standart.


Myslel jste asi TN-C-S

Já bych to nekomplikoval, celý dům je zřejmě TN-C, viz můj příspěvek #6.

Vít Rotrekl:
Citace: Václav Třetí  11.10.2021, 21:28

Myslel jste asi TN-C-S

Jo, samozřejmě...

Fuk Tomáš:
Citace: Vít Rotrekl  11.10.2021, 19:50

Začátkem devadesátek se s TN-C-S sítěmi koketovalo, ale rozhodně to nebyl standart.

Standard to byl od 02/1996.