Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
Mojek:
Docela dobré. popřemýšlím. dík za tip
Martin Kurka:
Citace: Mojek 10.10.2021, 18:43
Třeba pokud dám adaptaci měniče jestli bude pracovat s parametry transformátoru a podobně.
Adaptace měniče je pro vektorové řízení a s tím podle mne nepochodíte, protože to potřebuje aby matematickému modelu motoru odpovídal reálný připojený motor s chováním motoru.
Pro V/f řízení budete muset zadávat parametry ručně. Tak se to dělá i u velkých měničů, napájejících více motorů - třeba náhrada za mororgenerátor y pro napájení středofrekvenč ní sítě pro vysokootáčkové dřevoobráběcí stroje.
Vy budete mít problém, že nízké frekvence by mohly mít pro radarové 400Hz trafo smrtelné vlivy, toto trafo asi nebude mít díku vlivu zátěže charakteristik u V/f lineární . Asi budete muset nastavit minimální frekvenci a napětí tak, aby na jiskřišti už jel výboj.
Možná, že budete muset nastavit i sady parametrů a vstupy měniče mezi nimi přepínat.
V každém případě se hodně o měničích naučíte, i nepublikované parametry a nuance. Ale když zadáte chybné parametry, naučíte se i opravy měničů.
Výhoda modernějších měničů je, že na displej či na analogový výstup si můžete poslat spoustu důležitých parametrů, na které neseženete ani běžné měřicí přístroje, pokud byste měřil na výstupu měniče - reálný proud, výkon, napětí... Měnič to měří či si pomáhá z DC meziobvodu.
Co se týče frekvence,u moderních měničů to sice není to sinus, ale ani strašné obdélníky, ale jen celkem rozumné bramborové hranolky, které si indukčnost trafa zakulatí na kvazisinus.
Ale ostré hrany ze spínacích pochodů budou mít vliv na vznik přepětí v mezizávitové izolaci.
Jen pozor na vlastní kapacitu vinutí trafa. Pak by bylo nutné instalovat motorové tlumivky. Na 400Hz by ale musely být speciální.
Možná by se vyplatily prvotní zkoušky nastavených parametrů místo na trafu na leteckém 400Hz motorku malého výkonu.
Mojek:
(poklona) za velmi cenné informace, něco takového jsem potřeboval vědět. křivku V/f mužu začít na 200(350) Hz a přidám tu tlumivka nebo třeba termistor PTC s relatkem nebo podobná kombinace. Takže adaptaci dávat nebudu a nastavím parametry podle známých hodnot primárního vynutí trafa.Teslův transformátor bude bez jiskřiště. zdroj bude 3-F usměrnovač:
http://ok1uga.nagano.cz/pa_zdroj_sch.htm
místo jiskřiště bude výkonová elektronka GU-5B nebo GU-10B. Současný zdroj co používám mě moc nevyhovuje a vadí mě indukčnost Autotrafa. proto chci použít měnič. Není to žádná hračka na 1,7MHz jsem měl přes 2kW.
Jan Bocek:
Citace: Mojek 09.10.2021, 22:22
Mám 3f transformátor na 400Hz.
Citace: Mojek 12.10.2021, 10:09
http://ok1uga.nagano.cz/pa_zdroj_sch.htm
místo jiskřiště bude výkonová elektronka GU-5B nebo GU-10B. Současný zdroj co používám mě moc nevyhovuje a vadí mě indukčnost Autotrafa. proto chci použít měnič. Není to žádná hračka na 1,7MHz jsem měl přes 2kW.
Mobilní military vysílače měly často agregáty s výstupem 400 Hz a sítě 3x200 nebo 3x400V.
Rovněž i letecké sítě v letadlech.
Je to lákavé použit poměrně rozměrově menší výkonové trafo 400/5-10 kV ale na kmitočet 400 Hz. Pokud při těchto výkonech ( GU5 je 5kW a GU10 je 10 kW anodové ztráty) zvládnete EMC a rozvody na úrovni 5 a 10 kV, tak předem blahopřeji.
Šestipulz uvedený od OK1UGA je pro tyto výkony vždy nutný, pokud má být signál s dostatečným odstupem IMD.
2 kW na kmitočtu 1,8 MHz zvládnete i s lampami GU74,84,78, ale i s 2x GU81
Mojek:
chtěl bych právě že požít pokud možno maximální napětí na anodě dané elektronky. Na 1 fázi a 50Hz je to docela problematické, jelikož jsem měl na autotrafu na výstupu již při cca 150V odběr kolem 20A. Nedosáhnul jsem tedy maximálního napětí na anodě. U el. GU-5B jsem měl maximum kolem 2500V. Experimentoval jsem nastavením pracovního bodu elektronky což bylo taky rešení ale pohyboval jsem se při daných charakteristik ách elektronky na hraničních hodnotách. Taky jsem už jednu elektronku poškodil. Proto chci použít možnost 400Hz 3-f transformátoru a na měniči bych si nastavil například hodnoty 350-400Hz a 10-180V podle výstupního napětí vn transformátoru . Ještě musím zvážit jaký měnič na výběr je toho hodně, docela dobré je to co mi dával odkazy ze slovenských www ale ještě přemýšlím nad tím měničem.
Předpokládám že funkci U/f nastavitelnou již mají všechny měniče ??
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana