Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?

(1/2) > >>

nihlus:
Situace v TN-C: v podr. rozvaděči shodím jistič obvodu samostatné zásuvky (fáze F1). V takto odpojené zásuvce naměřím fázové napětí F1-PEN 34 V.

Stejným kabelem jdou ještě zbylé dvě fáze (F2 a F3) do stejné místnosti. Když obě shodím, najednou ve zmíněné zásuvce naměřím napětí F1-PEN 1 V.

K žádnému ze zmíněných obvodů není nic připojeno a neteče žádný proud.

Proč je v tom prvním případě napětí na z obou stran odpojeném vodiči (cca 5 m) - co se děje za jev ?

Jan Novákkkk:
Elektromagneti cká indukce, vznikající při souběhu vedení.  ;)

Zdenek Skotnica:
Plus velký vnitřní odpor multimetru.

Václav Třetí:
Vodiče v kabelu tvoří kondenzátor a velký vnitřní odpor multimetru vytvoří dělič napětí, protože střídavý proud kondenzátorem prochází. 

Jan Kelbich:
Citace: Jan Novákkkk  07.10.2021, 22:33

Elektromagneti cká indukce, vznikající při souběhu vedení.  ;)


Elektromagneti cká indukce se v tomto případě neuplatní, toto je elektrostatick á indukce.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana