Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?

<< < (3/4) > >>

Václav Třetí:
Citace: Milan Hudec  06.10.2021, 21:44

Kolego, jde o hlavní kontakty, tak jak správně uvádí p.Kelbich.


Já jsem si to uvědomil, jenže pozdě, už nešlo provést úpravu. Takže jsem počkal, kdo si všimne. Zapojení na stejné straně hl. kontaktů má např.Eaton-Moeller a OEZ, zapojení křížem přes hlavní kontakt má např. Doepke. Podstatné je, že zkušební obvod musí být připojen jedním přívodem před a druhým za diferenciální trafo, aby došlo ke vzniku rozdílového proudu. Zda je v cestě zkušebnímu proudu vřazen hlavní kontakt není podstatné

Miroš Jan:
Tak ono to zapojení testovacího tlačítka, je u každého výrobce trochu jiné.
A dokonce není stejné i u jednoho výrobce.
Například EATON, má testovací tlačítko u typu FI s označením dRCM jinak, (mezi dvěma krajními fázovými vodiči),  než u FI s označením FRCdM, (mezi fázovým vodičem a vodičem N). :)

Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan  07.10.2021, 09:26

Tak ono to zapojení testovacího tlačítka, je u každého výrobce trochu jiné.
A dokonce není stejné i u jednoho výrobce.
Například EATON, má testovací tlačítko u typu FI s označením dRCM jinak, (mezi dvěma krajními fázovými vodiči),   než u FI s označením FRCdM, (mezi fázovým vodičem a vodičem N). :)


Jj, po čem pátrám neúspěšně leta, je odpověď na otázku, proč v případě sítě bez N vodiče se zapojuje jinak 30mA a 100mA, Eaton PL6 či 7.
Resp. u 30mA je taková aplikace zakázána.

Miroš Jan:
Milane měls na mysli PF7 a PF6 že.
Tak snad ti pomůže příloha. :)
Safra, nevejde se. :( A nebo sem levej. >:(
Aplikační pomůcka od 1.9.2008, Moeller.

Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan  07.10.2021, 10:51

Milane měls na mysli PF7 a PF6 že.
Tak snad ti pomůže příloha. :)
Safra, nevejde se. :( A nebo sem levej. >:(
Aplikační pomůcka od 1.9.2008, Moeller.

Strana 118 katalogu Eaton z roku 2016,