Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
Kristian22:
Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
K varné desce mám přivedený kabel CYKY 5x4.
Zdenek Skotnica:
Pokud má přívod sdružené napětí a použijete třífázový jistič a zapojíte jen dvě sekce.
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud máte pouze jednofázový přívod do bytu (což asi řešíte), pak počítejte s proudem 32A jenom pro desku. Jaký máte jistič před elektroměrem?
Pavel Horský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2021, 08:04
Pokud máte pouze jednofázový přívod do bytu (což asi řešíte), pak počítejte s proudem 32A jenom pro desku. Jaký máte jistič před elektroměrem?
Což je např. při velkém vánočním vaření dosti pravděpodobné a veškerý komfort je náhle pryč spolu s narušením předvánoční a vánoční pohody :D ;)
Václav Třetí:
Tazateli doporučím, aby se přihlásil a mohl se zúčastnit diskuse. V dotazu chybí zásadní informace, bez kterých není relevantní odpověď možná.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2021, 08:04
Pokud máte pouze jednofázový přívod do bytu (což asi řešíte), pak počítejte s proudem 32A
Deska 6kW představuje proud 26A, ovšem je třeba ještě uvažovat odběr trouby, ten bývá obvykle 10 až 12A.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana