Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?

<< < (4/4)

Miroslav Minařík:
Jak to dopadlo?
Dnes jsme s kolegou řešili něco podobného a měření jednoho páru ovlivňovalo druhý pár. Přidali jsme samostaný Jysty a klid.

Jan Yossarian:
Citace: Milan Hudec  09.10.2021, 20:29

Odhaduji z velké dálky chlup stínění v kontaktu s prac vodičem.

Trasu jsem rozebral a prošel. Všechny spoje jako z katalogu.

Citace: Miroslav Minařík  11.10.2021, 19:21

měření jednoho páru ovlivňovalo druhý pár. Přidali jsme samostaný Jysty a klid.

To myslíte, že na těch pár metrech může docházet při měření těch PT1000 k nějaké interferenci?

Miroslav Minařík:
Nechci to paušalizovat ale jeden Jysty, jedna technologie. Alespoň v našem případě jsme zkusili jeden z párů využít pro měření jiného senzoru a po dobu měření senzoru páru A se změnila hodnota páru B. Měřil jste, co do každého páru pouštíte?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana