Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?

(1/4) > >>

Jan Yossarian:
Myslíte, že na osmi metrech JySty 2x2x0,8, kde se každý pár využívá pro jeden z termistorů PT1000 může docházet k nějakému ovlivňování? Stínící vodič je uzemněn na straně přístrojů (sběrnice PE). Jeden ze senzorů vykazuje na zařízení chvíli 20°C, pak chvíli -5°C. Čím to může být? Délkou vedení, průřezem, souběhem, uzemněním ...

Václav Třetí:
PT 1000 je jednoduché čidlo, takže bych hledal chybu v něm nebo ve vedení, nejsou popletené vodiče v párech? Zkuste vyměnit nebo prohodit čidla. Nemůže být závada v následujícím zařízení? Také bych zkusil připojit dané čidlo přímo, tedy bez těch 8m vedení.

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Yossarian  03.10.2021, 09:55

z termistorů PT1000
Nejedná se o termistory, ale o 1 kΩ odpory z čisté platiny.

Marek Laube:
Hlavně u varianty Pt 1000 není až takový problém s vedením a jeho odporem. Má na stupeň celsia docela velký rozsah. Horší je varianta Pt 100, tam už se používá často třívodičové vedení.

Jan Franěk:
Dle mého to vypadá na problém ve spoji. Vzhledem k zobrazovaným teplotám, spíš na zkrat v důsledku vlhkosti, nebo jednoho volného "drátku" ze svazku a podobně. Nedá se ani úplně vyloučit výrobní vada.
Připojil bych měřící přístroj a zkusil hýbat se spoji, nebo samotným čidlem, jestli se tak něco neprojeví. Jen pozor na pomalou odezvu měřících přístrojů.
Pokud by to nepomohlo, zkusil bych ještě odpojit ono stínění. Vzhledem k délce vedení, je riziko rušení velmi malé a uvolněný drátek stínění může být také jednou z možných příčin, stejně tak jako spojení stínění k nějaké kostře i na druhé straně.
Jiná rušení jsou vzhledem k délce vedení více méně vyloučená.

Ale je to pouze názor, bez znalosti konkrétního místa aplikace.