Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
Vrána Robert:
Pro podružné měření hledám levnou náhradu 4-kvadrantu. Plánuji zapojit dva 3fázové elměry s brzdou za sebou v opačném gardu.
Je moje úvaha správná a budou mi elměry měřit součet 3f energie, jeden jako celkovou spotřebu a jeden jako celkový přetok?
(Původní nesmysl: "Náhrada 4-kvadrantního elektroměru?")
Vít Rotrekl:
Teoreticky by to mohlo fungovat.
Ale osobně bych použil Pro380 Mod od INEPRO. za cenu 3500Kč budete mít elektroměr i s ModBus komunikací, ze kterého leze mraky parametrů.
Petr Zíka:
Ne, protože dostanete něco jiného, než ze čtyřkvadrantu. Pokud poteče na L1 1kW ven a na L2 a L3 shodně 1kW dovnitř, 4 kvadrant naměří za hodinu 1kWh ven a 2kWh dovnitř, vy naměříte jen 1 kWh dovnitř a nic ven.
Václav Třetí:
Nemůže to fungovat, pokud bude ve stejném okamžiku kombinace odběr/dodávka. Mohlo by to fungovat jen v případě, že bude vždy jen odběr nebo jen dodávka.
Vrána Robert:
Citace: Vít Rotrekl 02.10.2021, 23:37
Teoreticky by to mohlo fungovat.
Ale osobně bych použil Pro380 Mod od INEPRO. za cenu 3500Kč budete mít elektroměr i s ModBus komunikací, ze kterého leze mraky parametrů.
Díky za výborný tip, už nemusím náhradu, použiji tento.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana