Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku?
Patky1234:
Chcel by som sa poradit ako vyriesit spravne zapojenie osvetlenia a zasuviek v zahradnom domceku.
Do domceka mam zavedenu 3f pripojku z rozvadzaca ktora je pripojena na krabicku, kde 5kolik zasuvka a klasicka zasuvka istena poistkou 10A.
Potreboval by som do domceka zaviest nejake jednoduche led svetlo a dalsie zasuvky aby som mohol obsluzit cerpadlo na zavlazovanie a pripadne dalsie veci (obcasne).
Cerpadlo ma v manualy napisane ze musi byt istene 10A isticom.
Mozem od zasuvky ktora je istena 10a poistkou tahat dalsie zasuvky 2.5mm cyky a nasledne z nich tahat svetlo 1.5 cyky?
Pripadne ako by sme to riesili. V domceku neni ziadny svetelny okruh na ktory by som sa mohol napojit.
Jiří_Hrubý:
Ještě doplňte, jakým kabelem je realizována a jak jištěna ona přípojka. Od toho se bude odvíjet řešení.
Patky1234:
Pripojka je 5x 2.5 cyky s 25A isticom.
Rozvodak:
Citace: Patky1234 24.09.2021, 18:28
Pripojka je 5x 2.5 cyky s 25A isticom.
To je krapet moc na 2,5ku, nezdá se vám?
Jiří_Hrubý:
Tak pokud je v zemi a vychází Zs, pak dejme tomu, ale jinak 16, maximálně 20A.
Dále na začátek doplnit chránič a na konec osadit malou rozvodničku s patřičným krytím a rozjištěním obvodů a dá se s tím nějak rozumně existovat.
Řešitelné to tedy je, ovšem chce to napřed dotáhnout na místo elektrikáře, ať to proměří a přijde s finálním řešením.
Předpokládám, že na tohle si projektanta brát nebudete... (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana